GSK980TD1車床無法回零 請指教

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-12-10 09:22:02 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開機后車床報警亮紅燈,按機床準備后復位可清除并亮黃燈,
3 i% H' {6 |' A3 S8 U開始機床回零時,各個軸都沒有動作 也不報警, 但可手動移動! Z軸可手動回零 X軸卻不可以, 請問有高手能告訴我下 這是怎么了么
5 P+ J8 G$ S& n9 I3 n' N- Z3 m2 ~
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-12-10 18:41:39 | 只看該作者
如果有參數備份的話試試恢復出廠設置吧

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
發表于 2010-12-10 19:32:33 | 只看該作者
有報警內容嗎?重新上電再試。。。。。。。。。。。。。。
4#
 樓主| 發表于 2010-12-11 08:05:41 | 只看該作者
就是無報警,只是亮黃燈 所以不知該怎么辦* [7 r: e$ ?2 o% P
XZ軸皆可手動操作 ,但回零模式 主軸不可轉  按住點動可轉動數秒 接著就停止轉動
5#
發表于 2010-12-11 18:26:16 | 只看該作者
我們公司也有一太802D的西門子立車,也是這個情況。Z軸可以手動回參考點,但X軸回不 了。望高手也幫下忙!
, s/ z+ l( X' X1 ]% L$ W9 L
6#
 樓主| 發表于 2010-12-13 10:40:14 | 只看該作者
  別沉了  求教
7#
發表于 2010-12-13 11:11:09 | 只看該作者
最好用2樓的方法了,是那臺機器調過什么參數誰也不知道,也不能確定是硬件問題還是軟件問題
8#
 樓主| 發表于 2010-12-13 16:34:29 | 只看該作者
那臺車床 放這 2年了差不多 。根本沒人開過。。。。。
9#
發表于 2010-12-13 18:09:07 | 只看該作者
2年了?那你從診斷內找回零信號,看有沒有,如果有信號,應該是外接電器故障。
10#
發表于 2010-12-16 20:11:30 | 只看該作者
你看看是不是X軸絲杠上沒有油