久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 9815|回復: 18

PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-11-10 14:46:15 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。

9 w8 | A! b9 e6 g8 s5 k

因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。

! S; `; n2 D; t

現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)

' N- r- H: H$ T& C

本人對這一塊不熟,請各位指點。

2 L- P' T; W% F) g9 v }

 

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-10 20:57:38 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

樓主,這個精度太高了,你可以用計算機去試試!
3#
發表于 2006-11-11 02:13:31 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

海山 網友好!
) K8 J0 q; ~! A# w4 p- U  K
5 D/ ?- j5 _) p: @這項工作如果用單片機做比較合適。SM8051系列單片機所用晶振已達到40M/S。& |4 n* b: X2 x
$ U7 R2 i1 A. f& E9 ^3 C
利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號
8 e1 a- L3 M, U2 x, B$ v+ e  M3 g: X/ Z5 u
關“中斷”既可。. {8 U0 A4 X7 w' D1 v

* v6 _9 _5 M8 F  \7 Esyw  061111---02.13
8 B" A, h: a! l' q. L/ E( D/ L. L, {$ u5 @

2 q/ T: G" J) h3 Y. u" J" t% s
4#
發表于 2006-11-12 22:41:55 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

現有一臺檢測設備,用PLC檢測某一開關接點是否導通,開關連接110V或220V交流電。
0 W* W$ U9 C- z, {' T, R2 v& X" }, b! d3 `) f" F
因為設備是用作電氣開關性能檢測,所以要求檢測電路的時滯盡可能小,控制在1ms內。
( U  `0 \1 T3 ]8 X& U$ C7 b0 V* G
8 K9 g! Y9 @5 ~8 A3 V1 k( v  U5 E現有的電路只能做到6-10ms,無法滿足要求。(附上電路示意圖)5 q; T/ m( C, l5 c" B
8 t0 k6 L* M3 m7 ?

. j" ^* Z" b' j從設計角度來說,我們用PLC來做這塊輸入點的時候常用以下方式:
' K4 J& d" M0 Q8 N  Z. M/ Q# k3 w# E接近開關->LC輸入點->LC輸出點->中間繼電器->設備動作完成
5 E- U- r5 T$ U! b
/ d) p4 ?1 _5 z9 o2 z你現在所述的問題其實并不是說從接近開關->設備動作完成這段時間不夠!1 M9 q$ @' x5 w3 ?% k8 u; {! t
) k6 E: ?4 C; B2 v+ D
而是中間繼電器->設備動作完成這塊動作的時間達不到你的需求!
5 H( Z7 Q" Y# Z; J/ W. D+ R
: T2 ?- _0 t/ j4 v- y3 F- S根據你在圖中的示意圖,我重復一下如下~~' T* ]  @5 A9 [2 d0 ]8 V- c
利用中間繼電器輸出100~230V的AC(交流)然后通過變壓器->整流濾波電路->光耦隔離->輸出5V或24V~~~
# J( D6 z& L3 a" `, J8 S0 ^
  s8 z, G) I* Y9 A$ t  D) E4 q你明白這之間響應時間為什么長嗎?3 r$ J: F" x$ o/ i2 I
% N! \; i( I1 ]. j$ c3 Q4 N
呵呵,可能聰明的你通過這段分析你已經發現問題了~~~
$ S) w# ^: F- X, W
2 {  w% Q! ?5 j& p, l' y. i所以,我們現場轉一下思路:
, ^9 ]! I5 B) t: {+ R  N' B我們能不能用中間繼電器直接輸出一個5V或者是24V的電源呢?3 q, ?% i% d0 \* p

4 ?$ e# [  ?7 N2 QOK
2 G! Y# d) l: a4 ~0 N. g( D" F9 Y, g我們有目標了,然后我接下來回答這個問題+ \: ?# g' v/ _5 d: y5 _
) F  a2 u0 {* S8 W; n4 N6 _
5V或24V我們能不能用一個電路板來完成?如果可以做到,那么響應時間能不能達到1MS呢?! Y0 J% t, ]& \" n9 Z6 c
7 c( X9 w. q' N/ ~) r
呵呵,開門造車已經提供了一種方案,這方案可行,不過有些成本及技術上的難點.對于我們應用技術工程人員來說,開門造車提供的是一種我們實在無計可施的方案呵呵# z8 _" M7 P8 q/ _: k5 j+ X
* ?" Y+ I& |' [9 `( K3 \  \$ z
好了,我直接說我的方案吧
! a! {- k/ t$ K; s一般PLC上都能提供一個24V的直流電源(我比較熟悉三菱的,三菱上面有這樣的構造,當然,臺達,西門子等也是有的),我們可以直接使用24V的直流電源來控制!' ]9 d8 w) g, ~2 p; ]
6 Q. W9 U7 P/ Y  `# C! |5 I
響應速度沒有仔細估算過,但是1MS應該能做到的,你和電氣工程人員把這塊改好再看看
& A* G0 }2 J' c7 _& y( P# u; I8 m% [9 _: n: H' c
總結:
! n% m. y+ o  r* T% k. ^如果我們直接從繼電器控制24V的電源輸出,我們完全可以省去你圖中絕大多數的電器元件(因為這些功能都依靠PLC的內部元件來完成了),響應速度完全可以達到你的要求!7 s$ [+ G( I+ E! v- z

; W3 p. }. |5 Q' `$ |) d; C' x' B$ A3 ?8 L
PS1
4 e8 d- m/ h& F9 Y$ N如果需要5V的話,可以用電阻的串并聯來完成,可以比較精確的自制一個24V->5V的直流電
* G/ E) K) L0 Z7 ^" S7 j
" I; d0 a3 Q. U, |( r$ vPS2! h  g: o: y9 P: J
補充建議,接近開關也是有響應時間,如果你覺得速度還不夠理想,可以嘗試改善接近開關的響應時間8 q% I! W  j5 r; x( o& E
若PLC的24V直流電還是不夠快的完成你的功能,請獨立采用24V的開關電源來做前期輸入(如果功率不夠也可以用此法來做)2 ?* H( g  W* p9 u
% E' t# n- F1 k/ M; A9 |
PS3
- k- h* A9 t8 s% h  L( r  J! C本人做電氣工作1.5年,大小做過8個全項目,呵呵~~~
( H: q- `/ }/ `5 T9 \如果還有問題可以在此貼接著討論~~~
5 N0 W" Y0 V- ~0 r& F同時也希望其他高人說說你們的想法來討論~~~  H/ m' n) T: p2 [2 g

0 P+ Q/ t* U2 L/ _# h
5#
發表于 2006-11-12 23:30:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

是電源部分時滯的話,應檢整流濾波電路。如變壓器功率過小,輸出接觸不好使內阻增大,全橋斷臂都會有影響的。因在開始供電時電源要向濾波電容充電,如有上述因素就剛好形成了一個RC延時電路。
6#
發表于 2006-11-12 23:56:17 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題
7#
 樓主| 發表于 2006-11-13 09:39:00 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

謝謝各位。

8 o3 ^. o# H. K& i9 n+ _

 ty55 大俠:對,實際上就是你所說的問題。最小時間可控制在多少?

+ s! X* S* {* V; e

 隨風而去 大俠:你可能理解錯了。

5 f; q) d5 Y z" X1 g0 y# V! {5 t; Z

 這臺檢測設備是用來檢測電氣開關性能的當按鈕按下后,要檢測出開關接點在多長時間內導電(用PLC計時)

8 r# e, T6 R ^% }" y7 X4 N* e

 syw開門造車 大俠:?jiǎn)纹瑱C(jī)怎樣接交流,會不會也有RC延時?

) ^# C D3 u! z0 ^1 g; v9 K# ~

 因本檢測設備配備了工控機,用采集卡試了精度可以達到。但設備成本高且很難同時測多個產品。

- \1 N& ]0 ^2 h

 如果不采用此電路,還有什么好的檢測方法?

8#
發表于 2006-11-13 10:21:54 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

改進檢測方式吧,工頻供電也只能在6-10ms的范圍了,僅半個周波。
9#
發表于 2006-11-13 10:28:33 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]


0 h4 \( _* S' Z7 ?0 N5 f/ @1 k8 j( l/ a2 n. _0 E5 w
我在3樓提到的單片機方案中所提:
% {5 Z4 f8 @1 X5 H* x
; s! h9 E" r# ]# h% r9 I* E' n2 P“利用其中的兩個計數器(計時器),用外部信號開“中斷”,用被測開關接點的導通信號 2 i7 B# l- w" D! A* P

% R4 b9 p! z, B1 c  M關“中斷”既可。 ”
- M9 S# _/ M# t+ E9 N$ O) ^2 h$ Y5 F( F; ]; w3 k6 |
//***************************************************) s2 c( P+ r! P! @

4 U& i% I6 B9 P9 @+ v" y% W5 W我說的:用外部信號開“中斷”-------就是你在7樓說的“當按鈕按下后”9 T2 V" J  T- ~/ J

, ?2 g* B+ I. b* N我說的:用被測開關接點的導通信號 關“中斷”既可。-----就是你的:開關接點在多長時間內導電9 f! O$ W8 [# W
8 _5 o9 Q# p; C8 }0 q$ D, q
我的主兩個信號都是正5V直流電,從單片機電源直接引出。$ x6 g0 u' d+ q5 j3 i3 a
1 M/ {7 u% l7 K* S. V& Q5 S
syw   061113---10.28
9 p. O. m) W- x1 R0 @
7 U9 a5 s5 y( C
10#
發表于 2006-11-14 21:26:25 | 只看該作者

Re: PLC接口電路時滯問題 [實際問題,請教]

哦~~~6 t3 }3 w% R' P$ L
我大概猜了一下你的意思,我覺得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高數計數器應該可以解決你所說的問題 0 w0 j+ A1 j" j

( @% Z+ T2 U7 S: T那么六樓的說法是可行的,在三菱里有0.01MS的高速計算器可以實現此功能
; V. v" [9 u( o! l5 T5 V% E: B% m2 y2 A
PS
1 k( Y' Y4 J- K" i9 n% HPLC多少有點誤差~~~
% g  e) `% q% T或許用單片機的效果更好?% B2 u! C& M! ~* ^( P7 E1 r
有待來自一線的反饋~~~/ t: c4 Q* o% U, x# e

1 o3 l9 q# c9 B' S0 M0 }呵呵