減震墊鐵——求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-11-23 17:33:55 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠:: |2 F4 K# f6 A8 F+ G4 A- C4 r
有在用減震墊鐵的嗎?
% W* \( D1 N. `4 T請教:使用減震墊鐵對設備有什么影響?或是說什么樣的設備可以用減震墊鐵?9 |5 o4 M; k3 R7 [
. A! L0 |. B  b% M+ l, |% ]1 Y
現公司新建了廠房,添置了一些設備,想用減震墊鐵,但有的機床廠說他們的設備不能用,但有的可以。$ \# m2 {; R) `# w7 Q& e
主要是國產的全功能型數控車(斜床身)、立加、臥加等,設備自重8噸-15噸# ?% U, ]1 q+ T& p# b; k
請賜教!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-11-23 17:55:26 | 只看該作者
我覺得這么重的床子最好挖地基,下地腳。減震墊鐵適合一些小噸位的機床,而且是精加工切削量不大的機床。車床6150以下吧。為了你機床的長期精度,建議用地腳,多調幾次水平。
- Y1 R1 F0 {3 U# z: K4 s$ @我看到的大中型機床,都是挖地基下地腳螺栓的。如果粗加工機床更應該這樣。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
發表于 2010-11-23 17:56:24 | 只看該作者
這個,你要先看設備的安裝說明書,有些小型設備,允許彈性安裝的,就可以用減震墊,有些大型機床,出于精度考慮,要‘硬’安裝的,就必須遵循其規范,這是由其設計決定的,你改變不了,先找安裝說明,

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

4#
 樓主| 發表于 2010-11-23 17:59:56 | 只看該作者
回復 wangeddiee 的帖子9 K7 {6 I0 I" h1 v- r; H8 g
8 [9 Z$ M, w) n7 z
我下面做了很好的地基了,原先準備用水鉆鉆孔安裝地角螺栓。
' P: l, C0 [! b2 ?現在想不鉆孔,直接用地角螺栓,一是考慮安裝方便,二是考慮以后搬遷方便。
  W$ i. U  F( q3 |不知可行?# k1 @& ~7 O2 d8 _8 T

點評

記得給幫助你的人評分??!  發表于 2010-11-26 21:04
5#
發表于 2010-11-23 18:12:53 | 只看該作者
這么大的設備你經常搬,是不是不想要了?大機床就要找好地方,辦一次有的機床可要兩三個月的。地基預壓、地基沉降、1/3/6/12個月要多次調整機床水平。挪大機床可不是意見小事情。大機床精度一定程度上取決于調試安裝,不是一件容易的事情。如果有分體的更是麻煩。如果機床精度要求高就更要慎重了。- ]4 \" m, Z" [2 K; F/ I* x; m+ J
我講的地腳可不是你說的膨脹螺釘啊,是那種末端帶彎鉤的,還要勾根鋼筋。幾十噸的機床要差不多埋1米深的。而且機床間地基要挖防震溝,填減震材料的。

點評

wangeddiee 謝謝賜教! 由于新廠設備是分兩期采購的,以后上二期設備一期的設備可能會有部分調整,所以考慮了以后搬遷的方便。 我說的打孔安裝也是地角螺栓,并不是膨脹螺栓,只是沒有用模板做預留孔,而是之后鉆   發表于 2010-11-24 19:08
6#
發表于 2010-11-24 05:50:55 | 只看該作者
wangeddiee 發表于 2010-11-23 18:12
7 }- ?6 O# ]; Y2 Q9 T這么大的設備你經常搬,是不是不想要了?大機床就要找好地方,辦一次有的機床可要兩三個月的。地基預壓、地 ...
$ _  h" z+ ]0 P) m6 R' u
經驗之談啊,看來你對機床很懂,以后還要向你多多請教!
7#
發表于 2010-11-24 10:57:40 | 只看該作者
做了減震地基后,機床可以直接用斜鐵墊板;也可根據機床地腳螺栓孔的位置、數量,結合機床中心選用高承重的減震墊鐵。我們進口德國的精密數控機床現在就是這么用的,設備重量也在十幾噸。! B1 _* n+ e  s' ?  u3 }  ^
但需要注意的是,減震地基必須做,定期(半年或一年)對機床水平,墊鐵狀況進行檢查調整。

點評

您說的減震地基是指做了減(防)震溝的地基嗎?德國的什么設備啊,磨齒機嗎?  發表于 2010-11-24 19:15
8#
 樓主| 發表于 2010-11-25 17:53:29 | 只看該作者
我司新區廠房里現在做的是500mm后的整板基礎(除了過道),就是為了安裝設備方便,以前也參觀過別的公司也是這么做的,比如南高齒、奇瑞自動變速箱分廠、天津sew等,不知大家是否也有這么做的?期待更多意見!
9#
發表于 2010-11-26 19:59:08 | 只看該作者
我們公司這2年剛完成2次大搬遷。廠房基礎也是500mm鋼筋混凝土整體基礎,對于數控車都是直接放在調整墊鐵上。數控加工中心就要看說明書了。一般國產的剛性比較差,大多采用打孔預埋地腳螺栓方式安裝,有些進口設備剛性好的在地面固定幾塊鋼板,直接將設備放在上面調試就可以了。設備精度要求很高的話就需要做防震溝了。都要遠離震源。在一個廠房內調整的話問題不大。

點評

請問你們是多大的數控車,國產或進口的?  發表于 2010-11-27 21:21
10#
發表于 2010-11-27 15:02:47 | 只看該作者
本帖最后由 飛虎119 于 2010-11-27 15:03 編輯 1 r8 P1 X: g! |0 w  J1 R! m
9 N) K5 Q4 s; a: x7 c  l
# Z- M0 V& ~" N& p' d/ M
抱歉,這幾天搬辦公室,網絡不穩定,現在才回復。& {9 T- q' X+ S# D1 i& b
我們的是高精度數控機床、加工中心,做的是帶減震帶的設備專用地基,主要是防止其它振動對機床精度的影響。你們車間的地基500mm厚水泥,一般設備足夠了(精度一般的設備300mm厚地基就足夠了),精密設備的話還是需要單獨處理的——隔振帶、帶鋼筋的500mm厚地基。
$ {2 }  C% `; }& {+ y: \