兩臺37KW電機同時啟動---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-11-22 23:49:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問兩臺37KW電機同時啟動,采用星三角轉換啟動時間為多少時為好?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-11-23 20:42:05 | 只看該作者
路過進來看看等待解答中,
3#
發表于 2010-11-23 22:14:24 | 只看該作者
星三角降壓啟動6-10秒鐘即可,另外要根據負載情況,星三角降壓啟動只適合于輕載或空載啟動。
4#
 樓主| 發表于 2010-11-23 22:59:02 | 只看該作者
重載采用什么主式啟動?
5#
發表于 2010-11-24 18:17:42 | 只看該作者
等待解答。。學習一下!
6#
發表于 2010-11-27 09:24:22 | 只看該作者
我看保險起見,還是現成的去買軟啟動器把
7#
 樓主| 發表于 2010-11-28 12:26:30 | 只看該作者
等待解答。。學習一下
8#
發表于 2010-11-29 22:38:50 | 只看該作者
如果是重載的話 你可以考慮用自耦變壓器降壓啟動!
9#
發表于 2010-12-1 08:51:23 | 只看該作者
學習了呵呵 都是高人啊
10#
發表于 2010-12-3 09:18:08 | 只看該作者
重載選擇軟啟動!淺見