三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-10 19:40:25 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

好資料,收藏了!
3#
發表于 2006-11-28 12:18:59 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

好資料,收藏了
4#
發表于 2006-11-29 17:23:51 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

良師益友
5#
發表于 2006-11-30 13:37:52 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

好東東
6#
發表于 2006-11-30 19:59:12 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

非常好的資料,實用!+ m& ?/ O9 o" T
謝謝一鈁!
7#
發表于 2006-11-30 20:47:40 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

好資料,謝謝!
8#
發表于 2007-1-9 22:35:54 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

請問各位高手: 用PLC與變頻器走通訊頻繁控制馬達正反轉停止及由信號控制四段設定之不同速度 十五秒內為一工作行程 連續24小時能實現嗎? 通訊控制穩定嗎? 請高手指點
9#
發表于 2007-1-9 22:56:09 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

回復9樓
* s$ z) k- y9 F* c3 H# n可以實現,通訊也穩定
3 c3 J8 t8 N# [. d& y: ~+ J/ Q& f+ q* [. E& R9 T- R* ?
用通訊會使部件的反應慢0。5至10MS,不過不會影響你15S一次的工作周期~~! G/ h* G! R' u/ W8 M5 |+ g
. O) ?& {6 Q, ^. p9 B, b! |3 E+ b
如果不放心,可以再預備一次數模轉換的裝置~~
10#
發表于 2007-1-9 23:00:57 | 只看該作者

Re: 三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)

由信號控制四段設定之不同速度
2 i/ d0 _  ?0 b" j- G/ `- G' A. M( N9 D7 H; s8 D3 x9 E' M5 K+ p; t( A
這其實也只是邏輯之間的選擇而已,跟你用不用通訊關系不大,而且通訊只是影響第一次設參后機器接收的反應時間而已。(略有一個等的過程,只是我們是感覺不到的),一旦設定以后,通訊其實速度還是可以的。15S完全夠用~~) V. l/ V! Z7 s" u6 }3 ^

# B# |/ ^5 l' Q& i# R6 {) TPS, l# y3 Q' U5 {! p1 A  M9 p- ~* x$ k
我在做三段速切換時,有一個速度的設定范圍是1至3S。: K$ C6 F2 g" Z& u% y1 g9 F8 L
這里面需要做個說明,不是說你設0。1S不可以,是它快的你看不出來而已,其實里面還是有響應的~~~