請各位高手幫忙給我看看這個報警是怎么回事,在面板上該如何消除它:
7 I/ b& I+ F8 u4 m/ k    431        CNC運控報警6 o" z. |: u; N( |3 l& U* V
                  X軸驅動器未準備就緒  q7 x$ \, _  P- t/ F( z
經常一接通電源就有這個報警,或者無端端什么也沒動就報警。
; ?( p5 ~) ]* }# Q  L( l" X% M
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-11-15 23:44:15 | 只看該作者
看下行程開關沒有問題,報警的時候看看驅動器有沒報警,出現準備未緒一般都是外部電路引起
3#
發表于 2010-11-16 13:10:52 | 只看該作者
外接電源接觸不好或者電壓浮動過大。4 r& A# K0 s; j, j- ?
附近有強電磁干擾。2 d3 T4 D% n5 r5 Y# ^7 }
按復位鍵或重新上電。
4#
發表于 2010-11-28 07:53:42 | 只看該作者
能解決嗎?看看呢············
5#
 樓主| 發表于 2010-12-2 20:01:58 | 只看該作者
如何徹底解決這個報警啊
2 L% T: I, K" R0 f: |- ~% U6 F) b% Y4 W有時候切斷的工件掉下來時把后面打下,就報警了
* b. q2 A  l# p( Q* z不知道是什么問題
6#
發表于 2010-12-3 12:22:51 | 只看該作者
我也遇到個這情況 但是關機重新上電后就好了
( Z3 u8 O- `" I0 G9 n" Z而且不是經常出現  + x" q) N- |  v1 E+ D
所以一直就沒修!) k9 o) r1 G6 x5 V
……
7#
發表于 2010-12-5 21:40:23 | 只看該作者
碰下就報警,應該是后面的線路問題
8#
發表于 2010-12-6 15:16:58 | 只看該作者
我們也出現過這樣的問題,沒你這么嚴重,你該叫廠家了
9#
發表于 2012-12-4 17:33:35 | 只看該作者
問題出在驅動和伺服電機的信號線上,你試試看
10#
發表于 2012-12-4 20:43:30 | 只看該作者
這個應該是后面的線路問題,我也有過