管道高壓清洗除銹除垢,有沒有這種服務公司?

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-10-22 22:54:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問市場上有沒有專門從事管道清洗的公司,對于復雜串聯管路能不能清晰?管程較長、比較復雜。直徑350MM,長有700多米的循環管路。垢、銹較多。請各位設有幫忙打聽那個一下
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-10-30 21:22:50 | 只看該作者
現在應該國內還做不到吧  不過我相信在不久的將來是可以實現的{500米}
3#
 樓主| 發表于 2010-10-30 21:30:09 | 只看該作者
不會吧,咱國家每年發射火箭就像放煙花一樣的實力這個也做不到?
4#
發表于 2010-10-30 21:32:54 | 只看該作者
如果確實如你所說的只是串聯的管道,使用化學清洗還是可以達到一定的效果,條件是需要加壓循環,而且費用絕對不低,看看你具體是什么要求了,能把要求說詳細點嘛?

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
老鷹 + 5 幫助人,感謝!

查看全部評分

5#
發表于 2010-10-30 21:41:20 | 只看該作者
這樣的公司還是有的,而且工藝也比較簡單,有需要的話我可以幫你做個方案。如果可能的話,我們公司可以幫你們進行清洗!
6#
 樓主| 發表于 2010-10-30 21:43:20 | 只看該作者
要求很簡單,不說要求清洗過后管壁光滑,但是起碼只要保證正常運行的時候不要因為鐵銹和淤泥等雜質污染水質就行。因為我這是空調用冷凍水管道,水質差的話制冷效果會打折扣。浪費不必要的功率。管道材質為普通碳鋼管,另外管道與制冷機的列管換熱器相連接,換熱器為紫銅材質。要求清洗液不能與銅管發生化學反映產生腐蝕,要不然的話就得不償失了。
7#
發表于 2010-10-30 22:20:46 | 只看該作者
是這樣的,如果換熱器的列管是紫銅的,那么我們在清洗之前先可以把它隔斷,一般管路進換熱器之前都因該有法蘭什么的,如果水質很差我建議在換熱器前面加裝過濾器,定期清洗就可以了,化學清洗完全可以達到你說的要求,我們完全有能力和經驗幫你們完成這項工作,具體的業務方面的問題你可以找我詳談,管路系統圖紙,可以發給我,我的郵件是mujinsen1107@yahoo.com.cn,qq是85416244,希望可以幫到你們。另外我們在上海距離你們寧波也很近!
8#
 樓主| 發表于 2010-10-30 22:35:51 | 只看該作者
請問貴公司有沒有網站。想簡單了解一下。或者給一份簡介也行。介紹一下貴公司的業務范圍和技術。可能的話可以合作哦
9#
發表于 2010-10-30 22:49:01 | 只看該作者
我們公司網站有但是沒有具體關于這方面的介紹,網址是www.shscec.com,我們主要是給化工廠做日常維護的工作,經常會用到這方面的東西幫業主來清洗管道和換熱器,所以經驗很豐富。也很專業,只不過這個領域對我們業務份額來說,所占的比重不大,故具體的介紹沒有。
10#
 樓主| 發表于 2010-10-30 22:54:22 | 只看該作者
對您的熱心先表示一下感謝,2 p$ ?1 D: N' B; k
那我就簡單了解一下先·····