9#
發表于 2010-11-9 10:11:07
|
只看該作者
首先應按下空氣換向電磁閥的按鈕,使換向閥換向,讓刀庫退回,然后在MDI方式下點擊到offset界面,換成參數可輸入把0換成1,按下system功能鍵,再按下PMC-PMCPRM-COUNTR軟鍵,此時出現如圖1所示,把此處的NO.01下的8改成10。
+ w! `) `, }2 d& H; bNO. ADDRESS PRESET CURRENT0 m( L8 J* w) D, p/ _+ E z/ C! ~
01 C00 8 8$ x) C {+ c) B/ k* g/ j
02 C04 16 8
a) I2 B8 ]4 y: v6 a! }圖1 COUNTR參數畫面
0 ]! [: r2 q' s1 W5 `4 e然后,返回上級菜單,選擇DATA-G..DATA軟鍵此時出現圖2,把此處的DATA下的8改成10,然后取消參數修改方式。再次運行M06T08指令,設備正常運轉。
% I# x6 ]7 c1 ]NO. ADDRESS DATA1 u& g5 O& A; b1 H9 g; y4 [; Y2 H
0010 D0010 8
( I: }4 I+ L3 _. e( B圖2 G..DATA參數畫面
' }3 U0 @ g+ R6 m5 Y8 C9 P |
|