發表于 2010-9-28 16:54:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在設計一個加熱系統9 V2 c, L, S; b1 u! A* S

/ t6 i0 ~( F4 \要求2小時左右升溫至400℃±5℃,控制方式:  溫控器 -> 功率控制器 -> 電熱絲,PT熱偶反饋。
1 O" [) B% G  V! e, S. s9 |% d4 o7 R. |* {  V: }/ Q6 l
沒玩過功率控制器,請教:什么叫“移相調壓 過零調功”?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-9-29 08:57:55 | 只看該作者
移相調壓 過零調功是兩種不同的調節方式,功能都是調節功率用的。
+ o* ?; }, M  O    移相觸發調壓就是通過調節門極觸發脈沖間的電角度來調節電壓。簡單的說就是像切西瓜一樣將正弦波切除一部分,切除多數功率就降低多少。$ m0 T; O& i/ X# [+ N
   過零觸發簡單的說就是比如說你每秒鐘50個交流正弦波,我通過調節只讓它導通30個,其它20個在正弦波交越零點時截止掉,從而調節功率有點像開關電源里的零電壓導通,零電流關斷。6 }# ~- l8 z* v7 k* E6 w

7 ]( N2 R; c" h0 u/ M# i6 u7 c& J7 _$ X

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 4威望 +20 收起 理由
是成功 + 3
生而為贏 + 2
老鷹 + 10
舟航 + 5

查看全部評分

3#
發表于 2010-9-29 10:27:11 | 只看該作者
回復 2# CXFLBH
6 Y3 n7 ~0 ~" o4 z3 E
# ?8 j0 ]2 }% m( E, [6 I: k$ ]
0 m3 x8 ^- Q% R" s. ^9 A    樓上大俠還可以談下特性和優缺點,哈哈,大家好好學習下
4#
發表于 2010-9-29 10:39:02 | 只看該作者
回復 3# 舟航 & }1 K: P2 I6 G
    (書上的)可控硅移相觸發方式無偶次諧波但奇次諧波嚴重,3次諧波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次諧波也占較大比例,這樣在可控硅導通的瞬間使電網電壓畸變,功率因數下降,對電網的其他用電設備產生不良影響。而過零觸發電路無偶次諧波,奇次諧波也很小,只是存在一定程度的低頻干擾。并且,隨著η的增大,低頻分量也大幅減少。這對于電阻性負載,很容易獲得良好的正弦波。
! l' c; ?: }9 s4 c) b     不過我們以前在精確控制加熱溫度時卻用移相觸發的多,過零觸發的少。而且移相觸發器也比過零觸發器貴,當時是聽了供應商的建議。
5#
發表于 2010-9-29 10:50:46 | 只看該作者
學習了。* _6 k* @# }! y
調壓方式對電網有污染,含高次諧波,必要的時候要做處理。但連續性好,沖擊小,適合小慣量負載的控制。
: \6 ?) U$ r7 E& e0 Z7 _調功方式,不能控制電流,沖擊大,適合大慣量負載的控制。% D) ~: D5 R9 H4 v' s
現在很多都是兩種方式可切換。主電路都是一樣的。

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
舟航 + 5

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2010-9-29 16:00:52 | 只看該作者
回復 2# CXFLBH   |: }8 d6 x0 Z( U/ @7 F
7 V; K9 a1 S7 K

# H0 X$ b) T0 w! b" R    多謝大俠相助。% V% O/ H' G1 M( k& D2 `
+ s- g$ r1 L& N. z" J
還想深入學學,敢問您看的什么書?社區里是否有電子版下載?
3 T) J4 S7 R- g* T8 \
) ~0 F/ Q; O6 B1 J0 e, n: H: Y* w1 U歡迎大俠們繼續討論,隨時關注繼續學習。
7#
 樓主| 發表于 2010-9-29 16:08:09 | 只看該作者

RE: 如何控制?

我的方案中,打算用溫控器或PLC做PID,然后通過上面討論的功率控制器實現電熱絲的調功
: I9 b# }- o" P" ^% F- H& i& J; V0 H$ l9 H, S; n# g2 W
PLC應該如何控制功率控制器?是輸出一個模擬量告訴功率控制器調壓比例嗎?
8#
發表于 2010-9-29 16:20:56 | 只看該作者
回復 7# 是成功 & B& c+ M! q* C
; e  o, z9 S% s- c$ K: ?6 B# h
9 w3 r+ _- M0 a1 D  h
    哈工大的《電工電子學》基本包括電工及電子的基礎了。
: [$ i/ T9 R' ~, @不管用溫控還是PLC,控制方式基本是一樣的,都是用0~5V控制三相移相觸發模塊,由三相移相觸發模塊再控制三相可控硅的導通角。2 n1 i0 F4 D0 n2 S9 |* n
用溫控比較專業一點,以前用過廈門宇光的溫控感覺功能比較強,輸出模塊多種可選擇。如果功率不大可用單相可控硅,觸發器都可以省下來,溫控可直接控制。

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
舟航 + 5

查看全部評分

9#
 樓主| 發表于 2010-9-30 09:21:56 | 只看該作者
回復 8# 長橋臥波
' E1 B- F: M" x; N8 A/ C6 c
$ o# ]' a, d5 r( b4 A
1 N4 K, w  t& P) o: V* `" @4 n    謝謝大俠指導,正在看書,遇到問題還會請教
10#
發表于 2010-9-30 09:37:56 | 只看該作者
回復 9# 是成功 # W, o0 @+ r% Q% @. Z' j2 f
" e+ G# W( H5 z8 w2 A

; h5 n" C0 y% y, j% {# Q    不必客氣,大家互相學習