plc突然斷電,程序執行了一半,再上電后,程序是接著斷電前的執行還是從頭開始?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-8-15 21:54:11 | 只看該作者
從頭執行吧,斷電再上電相當于復位了一遍

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2010-8-16 12:15:15 | 只看該作者
如果這樣就不安全了,像電梯,假如到二樓沒有電了,再通電后會亂套的
4#
發表于 2010-8-17 02:12:59 | 只看該作者
是接著斷電前的執行
5#
發表于 2010-8-17 02:16:04 | 只看該作者
是接著斷電前的執行
6#
發表于 2010-8-17 09:13:44 | 只看該作者
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.
* R: h, d( l- n* r/ Y3 A! b在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可以用帶斷電保持的,定時器可以用累積型。
. d, ~1 s( T: G: ~5 R' a9 b3 l斷電后再次通電時,如果想從頭執行就用初始化脈沖將上述元件批次復位即可,否則就是從中斷處執行。
7#
發表于 2010-8-17 09:27:23 | 只看該作者
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,而不在PLC.( v. g( U4 j; p6 h$ e
在寫程序時輔助繼電器,狀態繼電器,都可 .../ Z! I) P5 [( m- r, Y7 E
CXFLBH 發表于 2010-8-17 09:13
. A( J3 _1 I; U1 a* _6 X

1 g. F7 @  J' J" u
- k0 D; Y: D) s8 c# |    這個是正確的。。。
8#
發表于 2010-8-17 10:49:09 | 只看該作者
這個取決于程序怎么寫!是軟件決定,不是硬件決定
9#
 樓主| 發表于 2010-8-18 07:34:00 | 只看該作者
那就是斷電再上電后,pl c要進行新一輪掃描,要想接著斷電前的步驟進行,就要把相應的輸入點設置為斷電保持,讓斷電前后狀態一樣
10#
發表于 2010-8-19 09:14:23 | 只看該作者
那要看設計者怎樣設計的嘍,軟件可以決定,硬件同樣可以決定。