久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4039|回復: 6

測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-10-29 00:02:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

數字電壓表中并無電壓線圈,而是首先對被量電壓進行采樣和模/數轉換。在測量變頻器的輸出電壓時,將存在兩個問題:fficeffice" />

4 `# \: Z+ X' G- a' R4 x# g" f

1  變頻器的輸出電壓是經SPWM調制過的系列脈沖波,電壓的平均值是通過改變脈沖間占空比來進行調節的。這一點,數字電壓表將無法接受,它所采樣的將是系列脈沖的峰值,而這些值是不變的,都等于變頻器的直流電壓,所以,數字電壓表不可能準確地測出SPWM調制后的平均電壓。

) h# N& m8 A5 q3 s

2  普通的數字電壓表是用來測量工頻電壓的,所選用的采用元件和模/數轉換元件的工作頻率是較低的,而SPWM的調制頻率為1.515kHz,這將導致采樣和模/數轉換工作的紊亂,所以,就連測得的峰值也往往是不準確的。

$ L$ k! N" u Z4 d& a9 o/ M

 

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-12 19:02:04 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

學習了
3#
發表于 2006-11-15 10:48:54 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

謝謝了
4#
發表于 2006-11-23 16:57:21 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
5#
發表于 2014-11-17 20:01:32 | 只看該作者
學習了
6#
發表于 2014-11-17 22:03:51 | 只看該作者
hexiaofengxia 發表于 2006-11-23 16:57
0 z% ^# D1 A0 C: d4 `& d+ i6 h樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?

( [, X- L+ n/ e0 @0 H9 [8 {5 @; ^指針式的電壓表測量頻率范圍:0Hz-10M。可以真正進行有效值測量。2 a- c4 L4 D5 p* }
參見:: V, P, r  h  V/ a
http://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8
, E2 `0 T. J: M3 M  \# w0 @電壓表-性能特點
% y& O9 ?: f9 W3 o& m( B7 i$ Y
, Q. U* G6 v8 G- G8 W/ x& h% A6 y
7#
發表于 2015-6-9 15:37:41 | 只看該作者
變頻器輸出的是方波
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員