發表于 2006-10-28 23:11:02 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

現象:按下電機運行按鈕,變頻器顯示頻率由低到高變化,而電機卻運轉,同時電機顫動,并發出很大的噪聲。檢查線路,主線路、控制線路均無連接錯誤。檢測輸出電流為ffice:smarttags" />12A,而電機額定電流為6.3A,遠遠大于額定電流。經檢查皮帶無打滑現象。在空載情況下,起動,電機正常運轉,且調速正常。用手盤車檢驗負載,并不重。

% @/ K- C8 I2 f3 e t- h

  分析:為什么帶載情況下電機無法正常運轉呢?是不是變頻器某些參數設定不當引起變頻器過載呢?與電機起動有關的參數為加速時間和DC提升水平,如果這兩個參數的設置與負載特性不匹配,就會造成電機不能正常起動運轉。加速時間過短,DC提升水平(即轉矩提升)量過大,都可能引起過電流及電機過載,從而無法正常運轉。

. N" ^' E' m9 i

  措施:適當增長加速時間,降低DC提升水平。按起動按鈕,電機正常運轉,且調速正常,無失速,同時,電機噪聲消失。

/ H* F* L/ X' T& w: L D U

  總結:使用變頻器驅動負載時,一定要注意加速時間與DC提升水平及其它參數,過短的加速時間,過高的DC提升均能導致電機過載,過電流及噪聲過大,甚至發生過電流跳閘。因此在實際使用中,一定要根據負載情況,對變頻器參數進行設置,使變頻器發揮最佳運行狀態。

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-12-14 22:19:21 | 只看該作者

Re: 變頻器調速故障分析一例

感謝樓主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3#
發表于 2006-12-25 00:55:04 | 只看該作者

Re: 變頻器調速故障分析一例

謝謝來自現場一線的總結!
6 _8 P% L( \# K2 x: H6 ~, S- t' T  c
很有參考價值~~