本人電路菜菜鳥
現在想接電機正反轉
用一個腳踏開關控制
用了一個中間繼電器
中間繼電器出線的時候換向實現電機反轉
中間繼電器直接連接在空氣開關下面
腳踏開關控制繼電器電磁鐵380V
接好后開始能正常
但是一會還沒過
踏下腳踏開關繼電器打火 觸點燒掉

電機功率很小,臺鉆上的

不知道是什么原因?

請高手指點指點
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-8-4 17:54:36 | 只看該作者
是不是繼電器太小了 換一個咋樣 或者串聯個電容一類的保護裝置,電流突然改變方向會有沖擊的 磁場啥的變

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
老鷹 + 5

查看全部評分

3#
發表于 2010-8-4 20:30:32 | 只看該作者
實現三相電機正反轉需要兩個接觸器

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
老鷹 + 5

查看全部評分

4#
發表于 2010-8-4 21:30:55 | 只看該作者
回復 1# nbpsh


    380V是絕對不能用中間繼電器的,不是電流不夠,而是4對常開常閉觸點距離太近,通斷過程會造成拉弧而導致三相相間短路而起火。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

5#
發表于 2010-8-4 21:43:50 | 只看該作者
一個繼電器肯定不對吧
觸頭分斷時,會有電弧呀,如果還沒熄滅就已經接通反向電源,當然會燒掉了

評分

參與人數 1威望 +5 收起 理由
老鷹 + 5

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2010-8-5 08:49:31 | 只看該作者
有道理
謝謝各位大俠
我也弄明白了
要用兩個接觸器
在輔助觸點上做雙向自鎖回路
控制兩個接觸器相互分斷
昨天研究了一晚上
終于搞明白了
學機械的搞點電的東西真迷糊啊:)
7#
發表于 2010-8-5 09:06:06 | 只看該作者
在輔助觸點上做雙向自鎖回路& L4 a1 }3 p; t是互鎖。
8#
發表于 2010-8-5 13:09:11 | 只看該作者
你是不是,在一個接觸器上實現,那樣不久單路了嗎
9#
發表于 2010-8-26 22:50:28 | 只看該作者
用兩個接觸器是對的…………
10#
發表于 2010-8-28 22:14:47 | 只看該作者
很簡單的電路,腳踏開關需二個,接觸二只15A以上的,線圈最好是36V的,這樣更安全!