發表于 2010-8-4 21:51:35 | 只看該作者
本帖最后由 CXFLBH 于 2010-8-4 22:01 編輯 9 Y* ~& h. N8 L* _8 L7 a
3 a9 ]/ d' S1 b4 D% R7 f
從原理上講,指針表的表頭是一個微安表頭,交流檔也是通過橋式整流電路,你用交流檔量直流當然會有電流通過。
) ?* Y6 R- E( j數字表就不一樣了,是通過積分算法算出來的。指針表現在已經極少有人用了。, t: o& T7 z3 Z7 p9 `9 M
以圖為證:: D$ Y% j) |0 e' p

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
cncw252 + 1

查看全部評分

12#
發表于 2010-8-4 21:53:49 | 只看該作者
有點扯遠了,謝謝樓上賜教,
13#
發表于 2010-8-4 22:43:02 | 只看該作者
如果沒有接濾波電容,整流后的電壓是輸入電壓的0.9倍,也就是36V輸入,整流后電壓為32.4V,如果接了濾波電容,則輸出電壓為32.4X1.414約45.8V,這是空載電壓。加上負載就接近36V了。先測量輸入電壓看是否為36V,確認表是好的,一般18V電壓是驅動不了36V繼電器的,除非特殊繼電器。
14#
發表于 2010-8-5 09:32:45 | 只看該作者
樓上說的是對的,全橋整流可以看做是兩個半波的脈動直流電,電壓是0.45*2U輸入。加上濾波電容后電壓還要減去2個整流管的壓降1.4V。
15#
發表于 2010-10-1 20:05:03 | 只看該作者
本帖最后由 心中的承諾 于 2010-10-1 20:08 編輯
* Y$ G) T- u) x% P1 F$ z/ m. H2 B5 {% Y: C- j0 B2 }
380V交流電,通過降壓變壓器成為36V交流電,再通過硅整流二極管組成的全橋整流后變成脈動的直流電在18V左右,經過濾波電容濾波后變成40-50V的直流電,還需要穩壓以后才得到穩定的直流電,  全橋濾波后使用電壓不穩定,還有峰值電壓過高容易損壞電路上的元件,即使你是用的低壓控制部分也是有損害的,最起碼閉合時候觸點電弧要大一些。
16#
發表于 2010-10-12 23:21:47 | 只看該作者
學習了,太謝謝各位老師了
17#
發表于 2010-10-25 16:00:53 | 只看該作者
學習中,非常感謝