久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4426|回復: 5

機床控制變壓器接線---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-7-19 14:54:09 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
機床控制變壓器JBK4-100接線時,兩根進線接線前電壓正常,當接好后電壓消失。由于是外行,不知道什么原因,望指點一下!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-7-19 15:18:35 | 只看該作者
能否說清楚一點?進電源是多少(是這個電壓消失嗎?)輸出電壓多少?(還是其中一個電壓沒有?)
3#
 樓主| 發表于 2010-7-19 16:13:39 | 只看該作者
回復 2# jjh8960
+ P  Z0 H+ m; f) V: A5 R
. Y- m" r. h1 P. x- w3 i& E9 ]7 p. s) g: Q! W# d. Z- L0 m+ A! `
    兩根進電源都是380V,輸出電壓一路110V,一路24V.線接好后經測量,輸入,輸出都沒有電壓
4#
發表于 2010-7-19 19:04:06 | 只看該作者
外圍有短路把!先把出線拆下看看】
5#
發表于 2010-7-20 09:18:04 | 只看該作者
把110v和24v的接線拆除(不接---空)380V接好通電后測量輸入380V的電壓,如果正常說明電源是好的,不正常就要查電源了,再測量輸出的電壓--不正常就有短路或者開路現象了,只能一個一個的排除。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2010-7-20 10:59:31 | 只看該作者
謝謝大家,確實外路有出短路了