久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4547|回復: 6

機床斷電,原因不明!---求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-7-7 14:09:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在的一個控制器控制著兩臺機床, 一臺磨床, 一臺線切割。半年前剛這樣的,與其他機械分開(因為拆遷換地方)。  一個星期前出現這樣一個問題:。昨晚也換了控制開關 ,但還是沒用。! U; g: v; @, D! a1 c6 U9 K
   問題情況如下 :  j9 x0 F4 M. [$ ~' o

) W' w: e. p' b8 W6 o1 e  x  每臺機臺都自己的控制開關和觸電保安器 , 機床總是不固定的 跳點 ,  有時候不跳。 要是一跳 就隔 幾分鐘或10幾分鐘跳 ,電送上去, 這樣一直反復跳電。  有的現在一般線切割不開 ,沒法工作 。 磨床開著好好的,有的時候磨床這里的觸電保安器跳了 , 同時總的開關也跳了。   有的時候 磨床的不跳 ,就總的跳 (單開線切割 或同時開兩臺的時候也是這樣的情況)  。更奇怪的是,  下班后兩臺機器的 開關全拉掉了,第2天上班時 外面的總開關還是跳了。  每天如此! 昨晚請人來幫每個開關換掉了 ,防止負荷大不夠用,換大點的,今天還是一樣 !每臺機床都有自我保護 。0 F9 v6 u) m3 d& G* _

" A* x, Q% ?( z& i* G) R4 V+ a 不知道怎么回事 ,請各位幫忙分析下!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-7-7 14:35:42 | 只看該作者
樓主的總開關是不是裝在車間的墻壁上?這一段時間,南方下雨,車間濕度過大,墻壁上也都掛了一層水珠,這樣就會漏電的,漏電必會跳閘的。還有一個可能就是連接總開關的那一根電纜線老化,接觸電阻大,造成三相不平。
3#
 樓主| 發表于 2010-7-17 23:59:53 | 只看該作者
不好意思 最近沒時間上網忙著一種產品呢  就像你所說的最近幾天一直都沒跳 正常了
7 O) a+ f+ P1 y  J% Z6 r不知道朋友對沖壓技術或冶金技術有了解不  我有產品想用此辦法來降低成本
4#
 樓主| 發表于 2010-9-3 11:11:22 | 只看該作者
...................................
5#
發表于 2010-9-6 18:03:13 | 只看該作者
原來是這樣啊,車間濕度過大,墻壁上也都掛了一層水珠,這樣就會漏電的,漏電必會跳閘的。還有一個可能就是連接總開關的那一根電纜線老化,接觸電阻大,造成三相不平。學習了
6#
發表于 2010-9-29 19:19:00 | 只看該作者
短路                    //
7#
發表于 2010-11-29 15:15:26 | 只看該作者
...................................
8 |, A5 I- q( `9 x
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員