發表于 2010-7-5 14:46:10 | 只看該作者
我不知道,但幫頂一下吧。
12#
發表于 2010-7-5 17:27:37 | 只看該作者
不能接零的,萬一變壓器端的零線斷了,電機外殼就帶電了。可以把電機外殼和設備金屬連接到一起,但后單獨打接地極。
13#
發表于 2010-7-6 19:11:54 | 只看該作者
學習了,
但沒覺得精華在哪...
14#
發表于 2010-7-9 12:38:49 | 只看該作者
220V是單相的,沒有所謂的三股接FG,一根火線一根零線,FG接地一定要接,如果機床本身不帶地線的話(可能性很小),可以單獨拉一根地線過去,接到電源盤的地線端子上,電機看著不錯應該防水,但是要確保接線盒密封性好也一樣能防水。

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20

查看全部評分

15#
發表于 2010-10-7 16:21:51 | 只看該作者
接線盒內應該有有接地線的的標志吧,與三色線(接地線)接上就可以啊,
16#
發表于 2010-10-7 16:27:27 | 只看該作者
若是單相電機,重新換根電纜線,保證里面有火線,零線和接地線。加個三腳插應,在電機加個螺孔,用螺釘把接地線接上就可以了
17#
發表于 2010-10-7 16:30:15 | 只看該作者
若是單相電機,重新換根電纜線,保證里面有三根線,兩根是零線和火線,另一根是接地線。加個三腳插頭,在電機打個螺孔,用螺釘把接地線接上就可以了
18#
發表于 2010-10-8 14:02:02 | 只看該作者
我不懂那個,頂一下吧
19#
發表于 2010-10-9 11:10:28 | 只看該作者
回復 10# 東海fyh126


    不可以,工作零線和接零零線是不同的,現在工廠都有專用的接零零線。