散熱器與冷卻風扇之間的距離---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-6-24 19:59:59 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 曉昀 于 2010-6-24 20:09 編輯 + A" K& ^. V4 m7 I: h2 I9 [
, v$ u- [* Q, H1 d* B5 ?
我們設計了一個風冷系統,冷卻器是發動機的中冷+油冷+水冷,冷卻器的散熱采用風扇強制冷卻,現在發現工程師設計的冷卻器到風扇之間的距離為350,導致設備的尺寸太長,而風扇的直徑是900。請問他設計的這個距離合理嗎?是否太大?若設計的不合適,那么這個距離怎么設計比較合適?這個距離的設計依據是什么?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-7-22 17:36:15 | 只看該作者
這個估計是要考慮流場方面的事情
; F" N% m. |! u7 Z$ ?, _你可以參考換熱器試驗臺里面風道的設計
% V. D2 g% [. T) U- t僅供參考哦
3#
發表于 2011-4-6 14:16:35 | 只看該作者
該距離一般要求大于風機HUB直徑。
4#
發表于 2011-6-2 12:12:37 | 只看該作者
應該是這樣的,呵呵
5#
發表于 2012-1-21 23:21:56 | 只看該作者
說依據是什么,這個理論性比較復雜,考慮到風在風機中的形成,渦輪的轉動等等,所以一般廠商會給出一個大概值,首先看你的風葉的進風方向,是從發動機往風冷系統鼓風還是從風冷體統往發動機引風,一般去取風葉直徑的1/3左右,希望能給你參考
6#
 樓主| 發表于 2012-2-29 11:27:08 | 只看該作者
hguhg01 發表于 2012-1-21 23:21
3 y- r) B* L- ?) x% U/ C說依據是什么,這個理論性比較復雜,考慮到風在風機中的形成,渦輪的轉動等等,所以一般廠商會給出一個大概 ...

% E. Z0 r2 x% m: ]3 i謝謝你的回復!你給出的結論比較結合實際結果。雖然這個是以前的帖子,非常感謝!
7#
發表于 2012-3-12 16:19:37 | 只看該作者
這個距離尺寸還是很有說道的,但是理論方面的計算還是不如實際使用中的效果來的真實。
8#
發表于 2012-11-14 10:07:18 | 只看該作者
我們根據經驗,當散熱器是吸風的時候取風扇直徑的1/4,吹風的時候取風扇直徑1/2.
9#
發表于 2016-9-26 11:50:08 | 只看該作者
hguhg01 發表于 2012-1-21 23:21
8 c7 C+ r5 z+ G. m# G' O" D. j. o說依據是什么,這個理論性比較復雜,考慮到風在風機中的形成,渦輪的轉動等等,所以一般廠商會給出一個大概 ...
0 h3 M7 j) v% k( P1 L9 O/ p
這個大概值是經驗值,還是廠家給的參考值% Y& K& }8 J) d+ h( j0 K& v