請問大家TN-S系統里,PE線和N線接錯,或者混用會有什么后果?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-6-13 16:36:41 | 只看該作者
啊,這么低級的錯誤 ???????
3#
發表于 2010-6-27 14:37:42 | 只看該作者
不能混用,這是保護接零和保護接地的關系。
4#
發表于 2010-6-27 19:51:24 | 只看該作者
以前在社區里有過這樣的貼子,原來在操作的時候我試過,會跳閘,但從網上查了一下,有人說為了提高安全性,可同時接保護接零和接地,但不能同時全接,要一半一半的接。總的來說,我不認為這樣很好,個人認為還是要區分清楚,不要亂接。
5#
發表于 2010-6-28 13:19:11 | 只看該作者
零線組成了電流回路,地線正常正常情況下是沒有電流通過的。% _  c, a% _: G, p& \- f2 Z
如果混接漏電保護當然會跳閘的。( w' B% x) \& j# q8 x; L* J
實際接線時嚴禁零地混接的。
6#
 樓主| 發表于 2010-7-6 20:42:32 | 只看該作者
恩,學習了,謝謝各位前輩!!