A. 通常檢查ffice ffice" />
, ^2 `5 {" V4 y) R詳細地了解以下幾個問題:
3 H! _* ^; X1 K㈠是一次性的故障還是幾次性的故障(偶然性的還是常發的)? , ?- Q$ Y6 T7 j3 f3 ^
㈡新程序還是舊程序?(是否程序錯誤)
: y9 E7 ]3 X9 I㈢故障發生前的CRT的顯示內容?
0 L. M$ z. ^+ Y% f2 Z, ^ n$ j㈣如何操作的機床、操作的內容?機床上表現的故障? , Y2 C1 M9 w4 e4 ]
㈤在何操作方式下發生的故障:
8 @- K; D5 D3 b# j, a" |% w- ^●方式─┬─ 手動方式: 可以用存儲器方式進行檢查。
% W! j1 R0 B9 Y. t└─ 存儲器方式:可以用手動方式進行檢查。 ; U5 J( U8 `+ z! y) G. I
●是一個軸還是幾個軸的問題?
4 C1 B! D8 Z4 O% o一個軸時,對位置控制、伺服單元、電機進行檢查。 ; E, X4 a( o8 b% Y$ s& o8 t; Z
●手動:快速時發生故障,以到位的方式進行檢查。 . y5 _& D8 O0 g* v u
㈥故障與溫度有關否? 高溫? 低溫? 3 T5 p; H b- {# l$ {% `
㈦故障與時間有關否? 早上/下午/晚上? 3 o' |# i# `& s
早上─溫度低、潤滑脂凝固?液壓系統問題?電壓降過大? : D! J. K! F1 `# C. ]6 X' R- E9 @
下午─電壓不穩?氣溫過高? 5 n6 ^* V! p2 N8 E% t
晚上─變電所切換,電網電壓干擾? 5 O1 e4 w- l; f( F
㈧特定程序發生故障:
3 z( K& p! _" f/ i q) f* Y* s- y4 VATC、M、S、T等、要檢查是否與機床的接口有關。
; u- d' B2 c3 n8 \㈨發生故障后,最好保留現場(在按急停/復位鈕前檢查)。 + f0 E1 J- ~! i
B. 通常檢查點 : ^- |, v& k. N/ D( _
㈠ 電壓(輸入:AC380V、220V、B、G、+24V、±15V、+5V等)。
2 P6 S/ m( l: l, V, a: D㈡ 輸入/輸出信號.
e# D6 m3 V4 L# X8 l㈢ 聯接器和螺絲松動、電纜插頭接觸不良? (經常發生)
0 y: f. s Q* W" c* X; ] v. \$ Q( r6 E㈣ RS232C與紙帶閱讀機的接口信號正常否? (用示波器看)
8 F. L w6 x; Q4 g" k2 qC. 維修時要保留的數據 - a, x# b6 }, k9 w$ \. k
㈠ 參數 ━┓ 3 d+ K! t; Y, R& n
㈡ 螺距誤差補償值 ┃
6 Q6 ~9 ^7 A0 M; [㈢ PC參數 ┃ & t* M. O5 b$ \7 _+ r8 F7 N' ~
㈣ 刀具偏置數據 }㈠㈡㈢㈦最重要,應預先保留。
) q% ?4 {$ C+ z8 u8 _4 A㈤ 設定的數據 ┃ / S1 r% i, J: T. v
㈥ 零件程序 ┃ 0 c: R# D' f0 `9 m: U" A
㈦ 用戶宏程序 ━┛ + \' v0 t: c( H" m
8 `% w; Y$ ?7 A0 _" u; w6 l
|