9 o ]! `3 _% o+ N* z 采用脈寬調制型電路,發熱小,功 耗低;
6 h) I9 r& F4 }; ?5 D9 v. Y+ P& R( L g● 智能化設計,免去調試的麻煩,是目前市場上最易用的比例閥放大器;4 Q8 U) @% F, _8 {
● 主要元器件采用進口器件,使用壽命長,可靠性高; 1 o* a, [/ Z; Z: z
● 采用獨立電源供電,抗干擾性好。
. B% w6 [! M+ q5 c H- |● 過載保護,短路保護,有效的保護比例閥; 2 {# @( `& r f' {0 x1 T: a
● 多種輸入控制方式,通過撥碼開關選擇??捎妹}沖控制(0-15000)或0-10V控制。如果選擇脈沖控制,就可省掉DA轉換模塊,節省成本; 輸 出 電 流 | 0 - 2A | 工 作 電 壓 | 放大板輸入電壓: 24VAC-36VAC | 線 性 誤 差 | 2% | 輸入控制電壓 | 0 - 5V、0-10V、0-15000個脈沖 | 功 耗 | 小于 1W | 工 作 環 境 | 溫度:-20℃ ~ +70℃,濕度:85%以下,無腐蝕性氣體 | 振 動 | 10 ~55Hz, 1.5mm | 沖 擊 | 150m/s2 |
5 Q2 y" Q+ U$ a2 A3 q) a0 U
a- S+ W) j) i q2 J3 `7 O使用說明:
: L3 i( J" g6 v5 s# q1、如果是雙比例閥,放大板電源應不低于交流24V;
4 ~7 |9 }) b: Q* U7 b! T2、如果兩路都用來控制壓力比例閥,或者比例閥阻抗小于10歐姆,建議放大板電源采用交流12V;
' ]& U- @0 O3 ]6 Z+ x1 h9 ] S3、如果采用脈沖信號控制,請把放大板拔碼開關3打在ON位置。三菱PLC可以用PLSY指令Y0、Y1輸出脈沖,西門子PLC用PLS指令Q0.0、Q0.1用于輸出脈沖;5 d6 l& l( d$ S: K
4、放大板拔碼開關2打在OFF位置,加減速時間為零,也就說反映速度最快。打在ON位置,反映速度由放大板右上方的電位器決定;7 V" |* }6 A; L: t2 p
5、放大板拔碼開關1打在OFF位置,放大板單路輸出電流限制在1.2A以下,在ON位置時,放大板單路最大輸出電流限制在2.5A以下;* ?- r g6 z% y/ a! _
|