發表于 2006-10-14 10:46:35 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

我所在公司現有多臺冷卻塔風機,是保定螺旋漿制造廠出品的,現已使用多年,現請教各位兄弟姐妹,有無這方面的檢維修資料。

# y9 G' Q3 c- u3 a) b4 B( u

型號  LF--60  每分鐘165轉    55KW

; ~4 L% Q6 k2 V m

若有,請賜教! 可發郵件:  sq16549@163.com

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-10-14 10:50:36 | 只看該作者

Re: 冷卻塔風機的檢修

檢修過這種風機但這方面資料沒有哈哈
3#
發表于 2006-10-14 11:04:54 | 只看該作者

Re: 冷卻塔風機的檢修

我也在找這些資料.只有些風機標準號,按圖索驥吧!
# g! U* D6 \: z
8 b; g1 @$ Y8 K8 r# w6 q- l6 o" y9 N別忘了找到了給我傳一份啊.先謝謝了!

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
4#
 樓主| 發表于 2006-10-18 09:30:52 | 只看該作者

Re: 冷卻塔風機的檢修

二樓的兄弟,能談談檢修的經驗嗎?
5#
發表于 2006-10-18 18:46:57 | 只看該作者

Re: 冷卻塔風機的檢修

我檢修過冷卻塔風機,也是螺旋槳式的,檢修前斷電,將螺旋槳上的螺栓和壓蓋拆下,用吊車將螺旋槳吊出(螺旋槳的軸孔是帶錐度的很容易搞定的)。下面是一個圓柱.傘齒輪2級減速機,減速機下面有三個地腳螺栓,減速機與電機之間有傳動軸連接。減速機與傳動軸連接處,傳動軸上有一個向心球軸承要將軸承放進減速機的連軸器中,注:傳動軸帶滑鍵聯軸器可伸縮但兩個聯軸器的軸承不好對。
& R) @! k4 ^% [! N6 J  K* [0 D3 {# t; u( h3 J# @5 q
4 k; t) p( ^# o/ }

. Z) ~  e. x0 _1 U僅供參考
6#
發表于 2007-1-15 12:54:33 | 只看該作者

Re: 冷卻塔風機的檢修

2樓的兄弟,能談談你檢修的經驗及感想嘛?

/ S6 b2 Z6 E* k! w4 A& v$ D9 l, R

以便大伙一塊交流交流!

$ r _4 K. {5 z$ ^

更有助于在此行業奮斗的人能提供幫助!!

7#
發表于 2008-2-17 08:35:34 | 只看該作者
總則, l! Y5 n/ l5 M6 c/ r6 ^9 W
1.1  適用范圍
; g# N# }+ S& N  本規程適用于風量3000—200000m3/h的單級或多級離心式風機的維護及檢修。   ! T4 ^) c2 p, J  \# b5 x8 O  G; n2 L
1.2  結構簡述
/ X  G5 c: M2 p7 Q! O& i9 e3 D    離心式風機由機殼、葉輪、軸及軸承箱等主要部件構成;一般由電動機驅動,驅動機與風機之間有時有變速裝置。
( L" c! a0 Z6 b0 K1.3  設備性能   9 Z5 d2 b& g' n% T$ N+ j/ x
  部分離心式風機的性能$ `; c. c, Y2 u8 s
日常維護* a" B: z5 {: W9 S
3.1.1  每班檢查潤滑油油位、油壓、油溫及冷卻水管線是否暢通,水量是否滿足需要。* `" h4 o  {) F3 }0 W
3.1.2,每小時檢查一次風機運轉狀況,有無異常振動和雜音。電機溫升和電流是否超過允許值,風量、風壓是否滿足生產需要。: N& @% s6 i/ |/ ]3 @
3.1.3  做好巡回檢查工作,每班檢查各密封點有無泄露,連接螺栓有無松動,并及時消除缺陷。1 }" M. V4 Y" V% p! P. ^1 I9 ^
3.1.4  做好設備的清掃、清潔工作。  ^* \! D, k% w) X1 j; O
3.2  定期檢查內容( y1 m4 h, ]0 s% {3 W3 a
    用測振儀對風機軸承進行監測,每10天—次,并做好記錄,振動值應符合表2規定。
  q+ U5 m6 i  R" u- E) X/ \轉速,r/min        ≤1000        ≤1500        ≤2000        ≤2500        ≤3000        ≤4000
' W9 j0 m& w7 A7 P0 H雙振幅,mm        ≤0.10        ≤0.08        ≤0.07        ≤0.06        ≤0.05        ≤0.040 r0 N8 W  [$ X+ T( B0 Z

' P3 P. {" a0 P  H' Y- I3.3  常見故障處理方法8 [. e$ H/ b2 F3 C4 V: @8 ^6 z' k6 @, w
    常見故障及處理方法見表3。. k( Y4 s+ n9 b3 Q7 o6 ^) N
3.4  緊急情況停車2 j3 j  \( K) F. V$ ^( Y
    遇有下列情況之一時,應緊急停車:$ ?9 m! D9 Y+ H
a.        風機出現異常振動和異響;. K9 W5 F# @+ J9 Q! T. m1 J
b.        軸承過熱;: t! Z! r  S+ Z' `" R  _* T! F7 F
c.        電流超過額定值,調節無效;
& }6 w, X" d  Wd.        其他危及安全運行的情況。
1 x7 [  e  w! k: |$ M& o' m0 A/ p6 C檢修內容
9 H. G2 @+ Q, {2 i4.2.1  小修- s) o: }7 i. H8 c
4.2.1.1  檢查、緊固各部聯接螺栓。% J5 }2 K$ Y) Q7 [  X6 L. X( D
4.2.1.2  消除設備局部缺陷。        3 [3 d$ N* s/ f2 R
4.2.1.3  清除管道雜物、水垢。
7 m. l' T% n2 m! k+ }1 u4.2.2中修: `. k2 _& y  {+ c5 y' B  I
4.2.2.1  包括小修內容。6 i' V4 S* w% t& A
4.2.2.2  解體檢查各部件磨損情況,視情況予以修復或更換。! ]. ~# Q1 n& ]# r, p, {
4.2.2.3  調整各部位配合間隙,達到規程要求。    . p  T% S9 V4 W+ _: {
4.2.2.4  校驗壓力表,風量表及其他儀表裝置。  
( V: e1 H! h: H4.2.3  大修4 H$ @" S; V0 D2 w7 K% p+ E1 }
4.2.3.1  包括中修內容。' h! }; H) v# W
4.2.3.2  葉輪靜平衡,重要的風機轉子做動乎街。    - f* y+ ^% e3 r$ Y; p
4.2.3.3  檢查軸彎曲情況,及轉子組件徑向跳動,視情況予以修理或更換。
8 U0 o5 M6 M6 _# N4.2.3.4  檢查調整機體水平,并消除因風管下沉成吊架松動帶來的附加應力。
  U2 C( j7 g" K( c) p& R4.2.3.5  更換潤滑油(脂)。   
, O' v( b* X0 O9 l- j+ S4.2.3.6  設備與管道防腐。+ L# R' _6 n5 o6 ]& f( m) p
維護安全注意事項
& Q1 c* a9 J! R6 y% M5.1.1  嚴格按操作規程啟動、運行與停機。& ~: z  {/ i5 q  K( L( v/ M
5.1.2  設備運行時禁止擦試運轉部位。2 H( O% C2 ^* H9 B) L: z7 p3 e
5.1.3  聯軸器或傳動皮帶應有良好的防護裝置。
6 G% p3 \. u' F) Y3 K5.1.4  電機外殼應有良好的接地。
& C: N; A- C) H. _  {5.1.5  不得斷水(冷卻水)運行。/ u/ V2 h# f, _, B* {9 Q
5.2  檢修安全注意事項
  Y  M9 j0 d) Q; t1 q! W5.2.1  檢修前應按規定辦理檢修任務書。2 v- f, y' p/ b9 N) j- C, ~
5.2.2  檢修前必須切斷電源、水源,并在電源處掛“有人工作、禁止合閘”的標志牌。
: O1 Z8 n4 ^: w8 @0 k6 C5.2.3  吊裝電機、葉輪、殼體時,嚴禁人員在吊物下往來、停留。( K) K  Z+ |, A
5.2.4  需在生產現場進行動火作業時,必須辦理動火證,經許可后方可動火。
  P+ L6 r% O# {/ V9 K+ I/ N5.3  試車安全注意事項
1 ~2 p( ~. s3 h0 d5.3.1  試車工作應由專人負責,統一指揮。
' N- U; ~5 U- Q3 L. p7 R' N5.3.2  試車應由專人操作,操作者應持有崗位的“安全作業證”。
3 d% I0 @% C7 d! S2 ~5.3.3  設立明顯的試車標志,禁止無關人員進入試車現場。, z- S3 _; x/ c' @( W$ `
7.3.4  試車中注意風機的運轉是否正常,如發現異常應立即停車檢查、處理,消除后重新試車。
8#
發表于 2008-4-23 16:06:31 | 只看該作者
我曾今參與維修維護過,我總結了以下幾點:
7 s4 X2 X. x  F- |/ z& F9 l1、電動機和變速箱固定牢靠,盡量減小振動,是其相對水平,避免連接處受應力。
6 C4 O0 ?, v/ e" w2 o2、電動機的防潮(有很多電動機出現進水尤其是電動機溫度變化比較大時)。7 G$ t3 H! M+ t: B$ x# x
3、扇葉的平衡尤其是需要拆除扇葉時要做好編號以及位置標識(甚至螺栓也要盡量編號),良好的平衡能延長使用壽命。/ L) i+ Z4 \) R& y! ~+ Y
4、變速箱的潤滑油應保持液位,定期巡檢和更換(視負荷情況更換,更換是要徹底清潔變速箱),電動機的軸承定期加潤滑脂(密封軸承可以15000H或根據負荷情況更換)、定期更換。
" X) D% S3 ^( o; m) t5、如果是皮帶輪變速傳動的就定期清潔皮帶輪和皮帶、定期打防滑臘,風扇軸支架軸承定期巡檢加潤滑脂,定期檢查連接緊固件(鍵、銷、頂絲),注意兩皮帶輪軸向的平行和皮帶輪的皮帶槽的中線在一條直線上。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分