久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 心結

頭一次親密接觸PLC,一個簡單電路求修正

[復制鏈接]
21#
發表于 2010-3-10 16:08:55 | 只看該作者
不光是接通,還要將計數復位,別拿西門子手冊找了里面沒有這樣的例子
22#
發表于 2010-3-10 16:10:01 | 只看該作者
我感覺你用的是減計數器,減數完成后電機M0.2正動,計數器復位,故電機停止運動
- K" `/ D- q7 W& @我的分析是運動時間非常短,肉眼幾乎感覺不出來,如果有編碼器現實,樓主可以觀察下碼值,應該沒工作一次都有微量增加。
23#
發表于 2010-3-10 16:22:05 | 只看該作者
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,M0.2會斷開,導致外部輸出繼電器斷開,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,其次,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,(S)這個指令也行
24#
發表于 2010-3-10 16:30:04 | 只看該作者
沒太看清楚,抱歉!
25#
 樓主| 發表于 2010-3-10 16:49:37 | 只看該作者
我感覺你用的是減計數器,減數完成后電機M0.2正動,計數器復位,故電機停止運動
: B8 u% ~/ |) C+ q% C我的分析是運動時間非常短,肉眼幾乎感覺不出來,如果有編碼器現實,樓主可以觀察下碼值,應該沒工作一次都有微量增加。
& x: z& j' @' i+ ]' r& U. w3 G4 V4 ]舟航 發表于 2010-3-10 16:10

. P1 a6 D) Y4 c' G  j
6 d7 b2 c, F* M- F  Y計數器用的加計數器,現在是把復位信號用T192代替,能夠實現大部分工作狀態了
26#
 樓主| 發表于 2010-3-10 16:53:27 | 只看該作者
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,M0.2會斷開,導致外部輸出繼電器斷開,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,其次,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,(S)這個指令也行
) T+ T3 e( f3 r- x- [曹新輝 發表于 2010-3-10 16:22
% ^" W& U3 R0 W" f2 q0 \

; Z* }: }* u$ I6 O: q) [! O  f現在使用T192的上升沿代替了M0.2進行復位,程序能運行下去了。同時對輸出進行了自鎖$ c% V! P2 ]/ _( \' I  ~- h

; ^3 R' a. [2 D6 D' J頭一次用不知道怎么S指令,用S指令怎么帶外部輸出?
27#
發表于 2010-3-10 18:51:31 | 只看該作者
鼠標斑竹說的是對的。樓主試試看。) T- T# c0 J4 j* X0 p3 Q5 R
西門子的PLC,少用S(置位)和R(復位),對順序有嚴格要求,一旦反了,動作完全不對,這和日系的PLC是不同的。
28#
發表于 2010-3-12 12:01:42 | 只看該作者
把T192常開觸點改為常閉觸點,即可實現功能