久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 心結

頭一次親密接觸PLC,一個簡單電路求修正

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-3-10 13:13:49 | 只看該作者
樓主,是不是M0.2控制電機
9 A) \( z" {0 N- t現象:技術完了電機一直轉,而沒有定時功能?
12#
發表于 2010-3-10 13:16:58 | 只看該作者
計數器用來計數不是用來通斷的,將C13的當前值和你要達到多少數進行復位的整數進行比較,比較后輸出才能觸發M0.2,這樣編吧
13#
發表于 2010-3-10 13:24:38 | 只看該作者
LD I6.5
# k4 I$ Z# [1 C8 G0 G, o; f8 I- D6 rLD M0.2( `/ k$ ]! ^0 V+ L1 K3 {
CTU C13 +15" k& L5 a9 {% M* w
AB>= C13 151 j9 c; b: r$ b4 F% C% _6 @# v
=M0.2
14#
發表于 2010-3-10 14:44:32 | 只看該作者
T192應該選擇常閉!
15#
 樓主| 發表于 2010-3-10 14:47:48 | 只看該作者
LD I6.5
2 q; G1 Y0 n% `$ ^- i5 ILD M0.24 F' o& Q) r, W4 O* Q
CTU C13 +159 X5 k) |7 h) E5 p
AB>= C13 15' x. |3 T) c+ t8 E/ D# [6 Q
=M0.2
* c: u* s* T; ~曹新輝 發表于 2010-3-10 13:24
+ N* |  G1 |8 G* z' F7 {% H
AB>=13 15 這一行總是提示錯誤是什么原因? 把比較器改成了整數的那種目前的程序如圖:
0 Z, @! [8 k) {5 C1 w# j/ V問題還是到5計數器就歸零,但是還是不會給M0.2輸出信號。所以繼電器還是不會亮燈

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
16#
 樓主| 發表于 2010-3-10 14:50:17 | 只看該作者
T192應該選擇常閉!
9 [: @0 |  d0 H! J1 h鼠標 發表于 2010-3-10 14:44
常閉就意味著要一直給繼電器信號啊?外邊的繼電器是常開的,如果一直給信號電機不就一直轉然后到時間停啊?
17#
 樓主| 發表于 2010-3-10 15:11:58 | 只看該作者
樓主,是不是M0.2控制電機! w" H/ E1 a8 m- ?7 @! j+ \( }
現象:技術完了電機一直轉,而沒有定時功能?# ~) _3 M) }& u, O) m. Z
舟航 發表于 2010-3-10 13:13
7 v# ?% ^) @' {, o6 Y( |
不是,現在是根本輸出不到M0.2……
18#
發表于 2010-3-10 15:36:36 | 只看該作者
已經輸出到M0.2了,然后復位以后,比較器為0了,因為你的計數器已經為零,在比較器后加雙輸出,一個單獨帶外部繼電器,用置位S,然后用你工藝上的設計,什么時候給它復位就好了
19#
發表于 2010-3-10 15:38:41 | 只看該作者
用置位的那個輸出代替NETWORK3的M0.2
20#
發表于 2010-3-10 16:06:47 | 只看該作者

% P% J" A  f% r2 BS7-200的減計數器指令2 _) S; a8 X1 `% x# S
不知樓主用的什么型號