請教--數據采集的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-2-25 07:44:14 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的是研華的PCI1710HG數據采集板卡,采集兩個壓力傳感器的電壓,壓力傳感器的輸出范圍是:0到5v。在沒有液體壓力的情況下,我用萬用表測得壓力傳感器的輸出是0.029v和0.035v(幾乎沒有波動).但是板卡的測試程序讀的數值確是毫無規律的上下波動,波動范圍有0.01v右,是不是板卡的問題呀?還是其他的我不知道的原因?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-2-25 08:10:39 | 只看該作者
你傳感器的輸出精度是多少看了嗎?
3#
發表于 2010-2-25 08:49:57 | 只看該作者
干擾的問題吧,你現場情況如何,一般來講測量出來的結果是波動的波形圖。
4#
發表于 2010-2-25 16:49:06 | 只看該作者
變是絕對的,不變是相對的.樓主不要大驚小怪的.
/ V* x' y; `! i0.01V的波動不允許嗎?給個理由先.
5#
發表于 2010-2-25 19:14:48 | 只看該作者
很正常的噪音信號啊