有一冷卻器,殼程走油,管程走水,現在管程經過打壓10KG后泄漏。關死管程進出口閥門,打開冷卻水聯通閥門。拆開換熱器大鍋蓋,雖然有一部分水從觀測和那個流出,但是,畢竟會有一部分水存留在管程內。現在晚上溫度在零下20度左右,請問應該怎么樣做防凍,才能使管子不至于凍裂?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-2-4 09:46:09 | 只看該作者
看樣子還是在試驗啊
2 H1 p* X, H6 u$ X6 ^" A這個東西不難,如果換熱器過大,設計時得在最低端安裝放水開關* R% ^( \2 A$ B1 _2 }  s
如果換熱器不大將放水口放在低位,
( W& l0 D7 @( z- K4 M8 L" h或者用高壓氣吹
3#
發表于 2010-3-7 20:20:43 | 只看該作者
2# sholive
+ A) m* C7 P! y對的,換熱器防凍,主要是換熱器設計時要考慮排水閥的位置,盡量設計在最低端,這樣可以把所有的水排除,這樣就不會凍壞了。