一、維護概述
1 m, G( g) O# d 一般各型PLC均設計成長期不間斷的工作制。但是,偶然有的地方也需要對動作進行修改,迅速找到這個場所并修改它們是很重要的。修改發生在PLC以外的動作需要許多時間。
0 L5 X) O9 |8 E6 a/ s3 ?5 x二、查找故障的設備
1 r, j6 c+ z4 U SR PLC的指示燈及機內設備,有益于對PLC整個控制系統查找故障。編程器是主要的診斷工具,他能方便地插到PLC上面。在編程器上可以觀察整個控制系統的狀態,當您去查找PLC為核心的控制系統的故障時,作為一個習慣,您應帶一個編程器。1 Y. S+ q0 w" Q2 U
三、基本的查找故障順序# q; O& `8 g& m3 |: \0 q6 ~: [
提出下列問題,并根據發現的合理動作逐個否定。一步一步地更換SR中的各種模塊,直到故障全部排除。所有主要的修正動作能通過更換模塊來完成。
4 L( \9 ~, ?- i+ p 除了一把螺絲刀和一個萬用電表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高級精密電壓表或特殊的測試程序。
3 Y# m# `! k1 S0 j1 Q 1、PWR(電源)燈亮否?如果不亮,在采用交流電源的框架的電壓輸入端(98-162VAC或195-252VAC)檢查電源電壓;對于需要直流電壓的框架,測量+24VDC和0VDC端之間的直流電壓,如果不是合適的AC或DC電源,則問題發生在SR PLC之外。如AC或DC電源電壓正常,但PWR燈不亮,檢查保險絲,如必要的話,就更換CPU框架。 m/ [) H$ D6 ~' l
2、PWR(電源)燈亮否?如果亮,檢查顯示出錯的代碼,對照出錯代碼表的代碼定義,做相應的修正。 x' j8 a* u: ?- w+ P6 d
3、RUN(運行)燈亮否?如果不亮,檢查編程器是不是處于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出錯。如RUN燈不亮,而編程器并沒插上,或者編程器處于RUN方式
1 m( r" c) D* ]9 @3 n: g* S且沒有顯示出錯的代碼,則需要更換CPU模塊。
; t! [/ F0 m1 [- ` b 4、BATT(電池)燈亮否?如果亮,則需要更換鋰電池。由于BATT燈只是報警信號,即使電池電壓過低,程序也可能尚沒改變。更換電池以后,檢查程序或讓PLC試運行。如果程序已有錯,在完成系統編程初始化后,將錄在磁帶上的程序重新裝入PLC。3 c T$ C2 I2 N/ W3 r7 i
5、在多框架系統中,如果CPU是工作的,可用RUN`繼電器來檢查其它幾個電源的工作。如果RUN繼電器未閉合(高阻態),按上面講的第一步檢查AC或DC電源如AC或DC電源正常而繼電器是斷開的,則需要更換框架。
0 o2 t3 F; P8 \四、一般查找故障步驟
5 \, U! n% p) y/ D" Q 其他步驟于用戶的邏輯知識有關。下面的一些步驟,實際上只是較普通的,對于您遇到的特定的應用問題,尚修改或調整。查找故障的最好工具就是您的感覺和經驗。首先,插上編程器,并將開關打到RUN位置,然后按下列步驟進行。
* p0 v# H* ~+ z9 m4 ?+ G7 K 1、如果PLC停止在某些輸出被激勵的地方,一般是處于中間狀態,則查找引起下一步操作發生的信號(輸入,定時器,線川,鼓輪控制器等)。編程器會顯示那個信號的ON/OFF狀態。
( u; J6 S8 N5 T3 Y0 l 2、如果輸入信號,將編程器顯示的狀態與輸入模塊的LED指示作比較,結果不一致,則更換輸入模塊。入發現在擴展框架上有多個模塊要更換,那么,在您更換模塊之前,應先檢查I/O擴展電纜和它的連接情況。" E- b( t1 \2 d8 _* H5 _, _
3、如果輸入狀態與輸入模塊的LED指示指示一致,就要比較一下發光二極管與輸入裝置(按鈕、限位開關等)的狀態。如二者不同,測量一下輸入模塊,如發現有問題,需要更換I/O裝置,現場接線或電源;否則,要更換輸入模塊。
3 t) J. T3 i6 v7 h5 Y8 g 4、如信號是線川,沒有輸出或輸出與線川的狀態不同,就得用編程器檢查輸出的驅動邏輯,并檢查程序清單。檢查應按從有到左進行,找出第一個不接通的觸點,如沒有通的那個是輸入,就按第二和第三步檢查該輸入點,如是線川,就按第四步和第五步檢查。要確認使主控繼電器步影響邏輯操作。, C% w5 Q' q" k! X0 \
5、如果信號是定時器,而且停在小于999.9的非零值上,則要更換CPU模塊。+ \5 X9 Q7 f8 i% [. T V! O
6、如果該信號控制一個計數器,首先檢查控制復位的邏輯,然后是計數器信號。按上述2到5部進行。
* p, i. s: q4 Z五、組件的更換+ G9 f* I3 O: \, l1 V" G+ a
下面是更換SR-211PC系統的步驟& i3 E; |( b% J& V5 l6 k
(一)更換框架0 u" i! `' L" x6 t
1、切斷AC電源 ;如裝有編程器,拔掉編程器。
/ A' A! j: Q+ n/ U) | 2、從框架右端的接線端板上,拔下塑料蓋板,拆去電源接線。* _* W# P1 p+ x9 _0 l
3、拔掉所有的I/O模塊。如果原先在安裝時有多個工作回路的話,不要搞亂IU/O的接線,并記下每個模塊在框架中的位置,以便重新插上時不至于搞錯。6 `) Y9 Z, K: ^6 |) a4 d' y
4、如果CPU框架,拔除CPU組件和填充模塊。將它放在安全的地方,以便以后重新安裝。
% Y* k p- q. W. a5 C" v" Q 5、卸去底部的二個固定框架的螺絲,松開上部二個螺絲,但不用拆掉。
/ x4 Z8 j- {; U/ D5 U 6、將框架向上推移一下,然后把框架向下拉出來放在旁邊。
( H) L, O+ t" W( P/ L2 L" Y' p 7、將新的框架 從頂部螺絲上套進去。
2 Y5 Y6 q, N- T4 n" m! q. Z 8、裝上底部螺絲,將四個螺絲都擰緊。
" X$ @) c$ r5 x 9、插入I/O模塊,注意位置要與拆下時一致。如果模塊插錯位置,將會引起控制系統危險的或錯誤的操作,但不會損壞模塊。+ \: |3 U& f: o0 [3 W j4 X) J
10、插入卸下的CPU和填充模塊。
! Q# L- P1 \; m2 N 11、在框架右邊的接線端上重新接好電源接線,再蓋上電源接線端的塑料蓋。1 K: x2 _, P8 j, t" x, i
12、檢查一下電源接線是否正確,然后再通上電源。仔細地檢查整個控制系統的工作,確保所有的I/O模塊位置正確,程序沒有變化。
. I2 ~" ^* n0 B. N4 Y (二)CPU模塊的更換
) t$ H; j/ b3 i, ^% | 1、切斷電源,如插有編程器的話,把編程器拔掉。1 g V& G" A% o. W1 A
2、向中間擠壓CPU模塊面板的上下緊固扣,使它們脫出卡口。% E( d, \+ C: v/ x- w# ?7 e- |: _9 [
3、把模快從槽中垂直拔出。
$ f, H& @( y2 p- }+ @; C4 N 4、如果CPU上裝著EPROM存儲器,把EPROM拔下,裝在新的CPU上。
6 S8 E) O- G! A7 I2 ?, F 5、首先將印刷線路板對準底部導槽。將新的CPU模塊插入底部導槽。$ h7 K, V6 L1 Q7 K0 N
6、輕微的晃動CPU模塊,使CPU模塊對準頂部導槽。0 ~) Z$ ~3 T b, p0 W* c6 o% z' K
7、把CPU模塊插進框架,直到二個彈性鎖扣扣進卡口。
! a" F& E7 c) {0 b% @6 x 8、重新插上編程器,并通電。
) W: m: A* w2 j& a& C" z* j 9、在對系統編程初始化后,把錄在磁帶上的程序重新裝入。檢查一下整個系統的操作。
5 w/ s9 T+ i' p9 k9 D$ B3 s (三)I/O模塊的更換4 q& \+ g X' N" Q6 x
1、切斷框架和I/O系統的電源。+ O' d1 j- I; w, z7 D
2、卸下I/O模塊接線端上塑料蓋。拆下有故障模塊的現場接線。1 R" F. B- J5 j& {2 v& w
3、拆去I/O接線端的現場接線或卸下可拆卸式接線插座,這要視模塊的類型而定。給每根線貼上標簽或記下安裝連線的標記,以便于將來重新連接。
/ k- I8 Q" R* J9 I% X) Y7 `9 g) n 4、向中間擠壓I/O模塊的上下彈性鎖扣,使它們脫出卡口。/ Y1 [: |! P3 o/ x3 K1 i: a
5、垂直向上拔出I/O模塊。 |