有關接觸器的使用問題---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-1-18 13:19:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在交流電路里面用了直接接觸器,會有什么后果?為什么?0 Q2 }. a7 R% f4 M8 ~
在直流回路里面用了交流接觸器,會有什么后果?為什么?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-18 14:09:03 | 只看該作者
這個,沒有試過哎呀
3#
發表于 2010-1-18 16:41:44 | 只看該作者
直流的接觸器用交流的話會因鐵心發熱高而燒毀(渦流損耗高)。
9 M1 X$ k0 _% d) w) t3 B1 j8 Q5 E而交流的接觸器用直流的因線圈的電抗小,電流就大了,如果說接上直流電就會損壞線圈,且線圈結構不利于散熱。
; z/ s% b" l8 F$ x( c9 P7 b8 Z而交流與直流的滅弧裝置也不一樣,互換也會造成觸點過快損壞。
4#
 樓主| 發表于 2010-3-12 08:06:07 | 只看該作者
謝謝樓上的回答
5#
發表于 2010-3-12 13:43:12 | 只看該作者
學習了,還真不知道一有這回事
6#
發表于 2010-3-12 14:12:03 | 只看該作者

RE: 有關接觸器的使用問題---請教

直流的接觸器用交流的話會因鐵心發熱高而燒毀(渦流損耗高)。
$ O9 Z% M5 d. V6 S而交流的接觸器用直流的因線圈的電抗小,電流就大了,如果說接上直流電就會損壞線圈,且線圈結構不利于散熱。
# E- A4 r" ^, A- M& M6 H而交流與直流的滅弧裝置也不一樣,互換 ...
$ D) J8 w* ^9 u7 P4 G4 {- L* X; j, blu5218 發表于 2010-1-18 16:41
4 m# l, L" i( z6 v' W' n
不對吧,不會燒的,當然是指等同電壓。
7#
發表于 2010-3-15 09:56:21 | 只看該作者
學習學習!!!!!!!!!!!!
8#
發表于 2010-4-21 22:24:03 | 只看該作者
呀,高人真厲害,說的是哪么回事,以前沒注意,佩服,佩服
9#
發表于 2010-4-22 20:31:25 | 只看該作者
1、不能混用。支持3樓。補充一點,直流接觸器用在交流回路中除了電流變大,噪音也會大。
' y' H7 H$ p6 r) e) ^  H2、至于滅弧 裝置,沒比較過,還真不好說。覺得交流和直流在滅弧方面沒區別啊。但是觸點方面因為面臨的情況不同,可能也有區別,這點是推測。
10#
發表于 2010-4-22 21:12:55 | 只看該作者
關鍵是直流線圈和交流線圈有什么區別,至于主觸點過交流還是直流應該是沒關系的吧。。。
  a4 k0 e5 `9 G3 Z1 g0 E3 m" b還有就是見過接觸器 ,忘記是交流還是直流。。。接電之后一直跳個不停,后來不知怎么的又好了。。是什么原因啊。。。