11#
發表于 2010-1-20 23:06:11 | 只看該作者
本帖最后由 紫劍狂風 于 2010-1-20 23:36 編輯
# `. J  ^& W, c0 {" P( i% `9 \& w# ?! J2 N( U, C
看家用插座的三線頭就看得出 一火, 一零, 一地, 火跟零成回路,地作為保護。零線其實為供電系統的變壓器的中心接地線。如空調等漏電外殼帶電這個時候人碰了就會有保護接地了。: E3 f% Y  \/ }- K  l
       如果接地線遭破壞,三相四線供電系統中由于單相電器的使用,三相負荷不平衡,中心線零電位會漂移,某相的電壓很高,家用電器燒毀,某相電壓地,家用電器無法工作。
# [3 L! B  w* X, r      如果變壓器零線斷了而你接的是保護接零,這個時候零線對地會有電壓的,人碰了還會觸電。+ x  B5 s( n  C
      在電機接了三相不平衡斷路保護開關的電路中,你如果保護電路其中一火線接燈泡,當你打開開關接亮燈泡的時候斷路器會保護跳斷,就是三相負荷不平衡,中心電位漂移的實際例子。
12#
發表于 2010-1-21 21:41:41 | 只看該作者
接地向來是工程中很重要的一個部分。9 K; `: E/ F! i. K
在房建中,不同用途的建筑物接地要求是不一樣的。按照國家出臺的標準。接地一般分為五種。" n' w( T6 g; t# @$ [- E' ]: k' _
系統、 TN 系統、 IT 系統。其中 TN 系統又分為 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S
! [0 ^' t- L0 s- a4 R+ O# Q% n2 A% |不同的系統中零線和N線的連接方法是不一樣的,不同的連接方法適用于不同的場合。
/ `' ]3 I8 M9 Z+ n你可以再網上找找這些系統的說明。和簡單,很快就搞定啦!
13#
發表于 2010-1-22 15:58:02 | 只看該作者
雖然知道零線和地線不能接在一起,但是其他還不太明白,學習了,感謝分享。
14#
發表于 2010-1-22 19:36:39 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
15#
發表于 2010-1-25 11:33:26 | 只看該作者
恩。學習了!!!
16#
 樓主| 發表于 2010-1-26 14:43:02 | 只看該作者
不錯,謝謝大家的回答。
17#
發表于 2015-2-15 15:00:19 | 只看該作者
岳工 發表于 2010-1-20 22:56
$ L! g# \4 o1 {0 Y7 ~6 r8 h& U& V你說的是保護接地和保護接零的區別吧
7 |+ A( _0 [6 n. b8 M分以下幾方面來說明一下:
* P8 l) q, g6 ]) Q9 L1、原理上不同

! |$ f/ ?* y* E- q" j! N- G) n正在學習中……明白一點了   多謝了
18#
發表于 2015-2-21 09:59:11 | 只看該作者
有標準的,要三相五線
19#
發表于 2015-3-5 11:16:15 | 只看該作者
通俗的講零線是從變壓器的中心點出來的,然后變壓器的中心點是接地的。地線就是接地樁打在地下的。火線直接碰零線肯定會放炮,電流是和水一樣的,總是流向阻力小的地方的。所以火線搭上零線后電流直接會流回中心點,造成短路。至于什么T-N、T-N-C系統什么的就系統設置問題了,主要是人、機器、電網安全等問題了!基本的東東想通了就沒那么復雜了!