水泵流量不夠,加裝4臺后流量和壓力都不對了!---求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2010-1-12 02:27:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我與到一難題 ,不知道師傅們有沒有這方面的經驗 。請指教:: V' o0 S: ^5 k' q7 b* e6 S7 v

/ T9 N3 H1 s$ `  我現在一個鋼鐵公司上班, 因原來的水泵流量不夠, 現在我從新裝了4臺 流量是786電機,為75千瓦的 。因是兩套機組,剛開始每套機組裝了一臺 ,試運行幾個月,流量壓力都蠻好的,完全能達到使用要求 。所以有在原來的管道上加裝了兩臺 一樣的設備, 以達到備用的效果。 可沒想到的是, 等裝好管道接上 麻煩就來了,原來的流量、 壓力都沒那么好了。 原來是3個壓 裝好就變2.5個壓了, 開新泵以只有2.5 我就糊涂了。  沒改變管道, 沒改變出水進水管道的情況下, 怎么可能壓力 流量都不見了呢 ?/ v, |  D5 \, ~5 G
; n; G5 E  |9 r% W& G! Q3 E5 D
    請高手指點指點   謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-12 12:37:59 | 只看該作者
肯定出現了泄漏點才回出現這種情況
3#
發表于 2010-1-16 18:08:36 | 只看該作者
你選的泵的揚程是不是低了?
4#
發表于 2010-1-17 18:05:17 | 只看該作者
管道肯定變了,加新泵肯定要加一個三通。三通中的彎頭對揚程的影響較大,一般經驗是多加一個彎頭,揚程就要加十米的
5#
發表于 2010-1-18 15:37:12 | 只看該作者
應該是泄壓的可能性大點
6#
發表于 2010-1-20 15:43:04 | 只看該作者
要不是管路有泄漏,要不泵的吸入壓力不對!!!
7#
發表于 2010-1-21 22:39:53 | 只看該作者
進來吸取點經驗來的~~~~呵呵
8#
發表于 2010-1-28 23:56:42 | 只看該作者
我覺得還是有泄漏的地方
9#
發表于 2010-1-30 20:01:46 | 只看該作者
檢測管路的直徑和管路的流量,流量和壓力有關系!
10#
發表于 2010-4-22 23:13:00 | 只看該作者
有泄漏點是其中之一,- h4 S. i6 D$ M' d
如果你的管路(進水管)未改變的情況下又加的水泵那可以懷疑是進口流量不足而導致泵的出口壓力、流量不夠