空氣開關多次跳掉是否說明已經損壞?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-11-22 22:26:14 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我家的一臺數控車床,按照電氣說明書上說的應該裝50A空開,但電工說32A足夠大了,所以就裝了個32A的,現在用了快2個月了,空氣開關連續跳了2次,頭次推上后機床又能正常工作了,第2次跳下后,就推不上去了,請問這個空氣開關是否已經損壞不能再用了,如果用到小功率的砂輪機上是否還能使用呢?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-11-22 23:21:24 | 只看該作者
多半已經損壞,當初就應該計算一下。空開的價格不是太貴,廢物利用意義不大。

評分

參與人數 1威望 +2 收起 理由
我在飛 + 2

查看全部評分

3#
發表于 2009-11-23 08:16:04 | 只看該作者
檢查一下數控車床的電路,查出推不上去的原因。
4#
發表于 2009-11-23 09:15:12 | 只看該作者
正常情況下,都是要按照說明書上配,否則的話,買了機子來,直接把說明書扔掉好了,既然不按照去做,看也沒必要。這個電工屬于“危險份子”,也是我們細致不過日本人的原因之一,也是很多喜歡自己改動并引以為豪的人要借鑒的。
  P0 d4 M% W( i, {; k" M4 c第一次跳閘,一般是過流(開關流過的電流超過它能負擔的量),所以跳了,此時,開關內的動作元件一般還處于過熱狀態(說的是普通的空開,高端的例外),也就是處于變形狀態,也許5秒鐘后,也許2分鐘后,稍冷后你就能再次合閘。而接著第二次跳閘后,如果間隔的時間短,那么,第一次的熱量累計還未完全散去,那么你現在再去合閘也許要等更長的時間,這種可能性通常占95%。剩下5%有可能是開關壞了。但是對于一個質量合格的斷路器,在其可分斷的能力內,國標至少要求它能可靠分斷1萬次。當然,如果你恰好買到了溫州優質產品,又另當別論了。
5#
發表于 2009-11-23 09:28:13 | 只看該作者
樓上高人,再注意樓上所言:
9 [# j0 X0 I" [5 ]* L# F8 A  k; q8 a' \* e+ }+ y* S
當然,如果你恰好買到了溫州優質產品,又另當別論了。
6#
發表于 2009-11-23 09:36:28 | 只看該作者
也許是你那數控車帶的那個變壓器惹的禍。
  T- d4 o4 L1 P; c電工算額定電流,32A可能完全足夠。但是沒考慮變壓器一次側的沖擊問題。解決這個問題,省事的辦法是加大斷路器的額定電流。合理的辦法是選合適,合格的斷路器。正規的辦法是對一次側線路做處理。顯然,機床廠的說明書是采用省事的辦法。' _3 F9 @9 y7 h2 S, j4 s: w1 v
別說是溫州的優質產品了,西門子的照樣有這種情況。
3 [5 F* q1 p8 I7 L樓主還是換一個吧。
7#
發表于 2009-11-23 09:55:18 | 只看該作者
注意,不管你選什么品牌的斷路器,要選D型的,這個才適合大沖擊上電。