后備電源:市電斷電時自動啟動,市電恢復后自動停掉,如何實現控制?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-11-20 02:20:22 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在用到一個發電機作為后備電源,當市電斷電時自動啟動,當市電恢復后發電機會自動停掉。對這個控制系統我不明白,現在急需這方面的知識。請各位高手指點!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-11-20 08:55:49 | 只看該作者
我覺得應該是類似應急燈  就是常通的  有市電的時候在充電  市電斷了之后由應急燈存儲的電能供電/ [+ c6 L3 o3 J- d2 B
9 J0 L1 ?5 ^" @3 A' V' b, R
而不是你說的 市電通的時候是斷
3#
發表于 2009-11-20 09:43:49 | 只看該作者
樓主可以參考2樓的意見。附圖是應急燈的電路圖。
1 Z" g+ D: p9 H. f0 O: t# K$ A3 V3 ~! _# p" L8 K
在供電正常時,J2得電吸合,其動觸點與“N/O(常開點)”接通,后備蓄電池正端與IC1的反相端相聯。IC1(LM308)和D5、D6組成電壓比較器,參考電壓由D5、D6決定。這里用一個硅二極管(D5)和一個6.2V的穩壓二極管(D6)組成6.9V的參考電壓,對充電壓電壓進行監控。當IC1 的2腳輸入電壓(既蓄電池電壓)低于6.9V時,IC1的6腳輸出高電平,T1導通,J1得電,其動觸點與“N/O(常開點)”接通,電源電壓通過R2對蓄電池充電,同時LED2點亮為充電指示。改變R2阻值可調整充電電流。隨著充電時間增加,IC1的2腳電壓逐漸增加,當電壓大于參考電壓6.9V時, IC1的6腳輸出低電平,T1截止,J1失電,斷開充電回路,實現自動充電保護功能。
% f) B# ]: _# Z1 z8 Y. q 當停電時,J2失去電源,其動觸點與“N/C(常閉點)”接通,蓄電池通過S1對應急燈電路供電,實現停電時自動切換功能。S1在這里用來手動切斷應急燈電路部分。 4 v" [# h' R& c. v; g6 M. |( k
     由IC2 (NE555)、T2、T3、T4、X2等組成應急燈電路。IC2組成50Hz信號發生器,由IC2的3腳輸出50Hz信號,經T2反相、放大分別驅動由 T3、T4、X2組成的推挽電路,在X2的高壓側感應出220V的交流電,使日光燈管點亮。這里的X2可以直接使用次級為4.5伏、初級為220V的電源變壓器,功率試日光燈管的功率而定。

1.jpg (40.58 KB, 下載次數: 110)

1.jpg
4#
發表于 2009-11-20 11:16:55 | 只看該作者
老天忘記了給我翅膀,于是我用思想飛翔。。。。
5#
發表于 2009-11-20 18:14:38 | 只看該作者
UPS~~~~~~~~~~~
6#
 樓主| 發表于 2009-11-20 22:54:43 | 只看該作者
我這里是發電機,不可能在市電供電時在充電。所以呢,我感覺理解可能有誤。不過應急燈這個系統,可能有相似的地方。這個系統是不是叫ATS什么的?xiang liang tai fa dian ji  ye  ke yi  zuo  hu  wei  zhu  bei  yun  xing  de
7#
發表于 2009-11-21 11:39:53 | 只看該作者
6# suihia
9 G" E; v' U7 k2 ^; V6 H
. R! q7 _9 D$ D$ p  }1 y* V5 O就是參考應急燈的電路做個自動切換市電與發電機電源,且具備可以啟動和關閉發電機組的電路。
8#
發表于 2009-11-21 13:18:50 | 只看該作者
這個備用發電機需要有個專用斷路器,接入電網,為了能遙控投切(投切信號來自自動電路),斷路器應具備分勵脫扣線圈、合閘線圈、電動機合閘儲能,遙控投切所屬的控制電路,其電源可以來自備用發電機端,如果發電機接入該斷路器上端,則控制電源也可以取自該斷路器上端。, b- k4 N8 I9 h/ z
上述的專用斷路器應該是與另一個市電配電斷路器(通俗說,就是你單位的進線主開關)并聯接在母排上,并且都是由斷路器的下端連接母排;意思是,市電可以給母排正常供電;如果市電失電,發電機也可以給母排供電。市電配電斷路器應該帶欠壓(或失壓脫口功能);為了使市電恢復時,市電斷路器能自動合閘,那么這個市電斷路器也要帶合閘線圈和電動機合閘儲能。
/ U( c# \' A1 A% ?7 ~# e6 ~這個自動電路的設計不復雜,繼電器電路就可以了。設想一下流程:市電正常供電--突然市電失電--中間繼電器A失電--其常閉觸點吸合--備用發電機啟動電路接通--發電機啟動--怠速延時(用時間繼電器實現,25度溫度時,約5分鐘,緊急時或能直接高速啟動的機子,可直接升至額定轉速)--升至額定轉速--可以由專用斷路器上端檢測到額定電壓(這是假設沒有專門的類似羅斯海爾的發電機調速模塊的情況下)--中間繼電器B吸合--發電機專用斷路器合閘線圈通電--斷路器合閘--發電機在網。逆向的就不用再說了吧?
9#
發表于 2016-6-5 22:39:13 | 只看該作者
后備電源的投入電路工作用兩種方式,1,在線式,就是類似電池一樣的儲能一直在電路中,主電源斷電就繼續用儲能電源。幾乎沒有“切換”這一過程。2,后備式,就是A電源投入電路工作,B電源分斷備用,用一個電源電壓電流監控的電路工作,一但A電源無電壓電流,啟動切換動作,分斷A電源,聯接B電源投入電路工作。這個會有切換的時間差。