久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3906|回復: 4

現有一臺減速機,380V轉220V---緊急求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-10-29 19:49:14 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教諸位一個問題,本人對電氣不是了解,請別見笑
1 g7 F( K& Y% B8 U6 t: r: `2 W) J6 h* m; J" G" m2 B
   現有一臺減速機,銘牌上標注是380\220V,△/Y, 1.30/0.75A,50HZ,0.18KW。請問是否是380V和220V 50HZ 的電源都可以用? 是否220V的必須是3相的?  如果現在只有220V  的單相電,是否可以使用,另外該減速機要有正反轉的轉換,我該如何的接線或改裝.先謝謝諸位老師了.( k/ O! o0 J+ Q7 r9 I
還有如果是220V  60HZ 的是否可以使用,該做何種設置
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-10-29 22:01:43 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-10-30 07:40 編輯 9 i/ I4 C& m4 o- _" g7 s; h

* l, W4 @% [9 I$ W您的減速電機是可以工作在三相380V或三相220V的,工作在三相380V時為Y型接線方式,三相220V時為型接線方式,正反轉控制只需調換三相電源的任意兩根電源線,不需要對電機改裝。如負載不是很大,可以在60Hz工作,但輸出轉速會提高。
3#
發表于 2009-10-29 23:23:49 | 只看該作者
糾正一下4 F( D( S4 G7 ?
Y型接法為380V,△型接法220V
4#
發表于 2009-10-30 07:47:21 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-10-30 07:51 編輯 ) V9 W& c% x% ~4 s
) `# L0 p9 ~! N6 ~
此減速電機不能直接工作在220V單相電,可以通過增加移相電容的方法實現,但會降低功率因數,減小啟動扭矩。
% Q% A& A; x0 z4 X5 I+ A) t& j% `+ D2 f$ ^

$ x" M) {8 ?; G1 ~9 `* z1 S6 C正反轉控制原理圖

1.jpg (47.81 KB, 下載次數: 33)

1.jpg
5#
發表于 2009-11-5 09:45:40 | 只看該作者
加一臺單相輸入三相輸出的變頻器可220v單相電源使用,頻率設定50-60赫茲,三角形接法,正反轉任意可控。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-7 19:04 , Processed in 0.080991 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表