久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2965|回復: 4

這臺40千瓦的發電機這樣改對嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-10-16 03:04:43 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好!

我這里有一臺40千瓦的斯坦福發電機,定子有兩套繞組,現在是串聯星型接法,輸出電壓是380伏(相間)。我想把它改為220伏(相間)輸出。我咨詢了一下廠家技術人員,他說改為并聯星型,把頻率改為60赫茲就可以。可是在前一段時間我剛改過一臺250千瓦的斯坦福發電機,定子也是兩套繞組,但是是并聯星型,也是這個技術人員給我說改為串聯星型,把頻率改為60赫茲就可以。250千瓦的這一臺改造后是成功的。我現在擔心,這臺40千瓦的這樣改對嗎?

所以請大家幫幫我,急盼回復!謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-10-16 08:57:45 | 只看該作者
我的看法是:
1,找一下該發電機的說明書,或者打開發電機蓋子說不定說明書就在蓋子側面,有說明書的話就一目了然了。
2,用電子郵件重新跟廠家技術人員溝通一次,務必取得來自于廠家的文字性確認,假設他喝多了說錯了,那么也有郵件為證,不是你的責任。
3,串聯星形改為并聯星形是很常見的發電機改電壓的方法,但是始終還是要先確認一下。可惜我沒有這個說明書。
3#
 樓主| 發表于 2009-10-16 09:49:01 | 只看該作者
蓋子上面有接線圖,但沒有具體的說明,什么解法輸出多少電壓。有串聯星型,并聯星型,串聯三角形,并聯三角形等至少有6種接線圖。遺憾的是都沒有寫什么樣接法對應的輸出電壓。我還是和廠家的人聯系一下吧。
4#
發表于 2010-1-15 20:49:50 | 只看該作者
要降容使用,不然會燒毀
5#
發表于 2010-1-21 10:19:38 | 只看該作者
樓主,抱歉太晚看到了,相信你已經得到把問題解決了。
其實你所說的斯坦福發電機兩臺應該都是三相發電機,三相發電機的話就有六套獨立的繞組,12根出線,它們分別標T1----T12,最常用的接法是T1  T2  T3輸出,作為火線,T10  T11  T12接做為零線,(具體發電機上都有說明)。這種接法叫做單星型,也就是你說的串聯星型,
但你要讓他電壓減半的時候,就要用到雙星型,也就是并聯星型,頻率方面是你所使用的電器決定的,可不能隨意改變。