關于電容分壓的問題---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-10-13 11:42:32 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助:負載10KW的電路中能否在負載工作電路中使用電容分壓來控制負載端的電壓輸入???
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-10-13 13:15:48 | 只看該作者
要計算吧?功率10kW,已知電壓、算出電流。然后把電容串進去,根據1/2X3.14c算出容抗,再計算分壓值?這只能用在交流電路上因為電容是隔直的，直流分壓可以用電阻，交流也可以用電阻?/td>
3#
 樓主| 發表于 2009-10-13 14:22:18 | 只看該作者
謝謝斑竹的解答,我對這個不是很了解,我的電路里面的負載是10KW的電熱管和55W的馬達,電阻在工作后是會有浮動的,現在要求對輸入電壓進行分壓是整個電路能夠有50%功率運行和100%功率運行兩檔,考慮到線圈分壓,負載端的負載較大,線圈小不了;電阻分壓有因為冷態和熱態電阻不一樣,誤差較大,經查找到可以進行電容分壓。希望得到指點!
4#
發表于 2009-10-13 15:09:59 | 只看該作者
老實說我沒有很明白你的意思哦,10千瓦的電熱管和55瓦的馬達有什么關系呢?它們只是并聯在同一個電源上吧?電熱管和馬達工作后電阻會浮動,是因為熱態阻值與冷態不同?使整個電路能夠有50%功率運行和100%功率運行兩檔,難道這個系統是調功率的呀?如果不是的話,加多個5千瓦的電熱管和接觸器,進行切換也可以吧,你可以開5千瓦的電熱管,就50%功率了,要100%的時候你把那個10千瓦的切換上去,或者配兩個5千瓦的。馬達要運行在55瓦和27.5瓦的狀態?很少聽說這樣要求的哦,普通異步電動機(變頻的不說了)的負載是由所驅動機械決定的,假設帶泵,你得把泵的排量或壓頭降下來,馬達功率自然就降了。
5#
 樓主| 發表于 2009-10-13 15:16:33 | 只看該作者
謝謝,我明白怎么處理了,可能是我上面沒有表達好。感謝出手相助!
6#
發表于 2009-10-13 15:33:19 | 只看該作者
不用謝,雖然我還沒有明白你明白了就好
7#
發表于 2009-10-16 15:03:08 | 只看該作者
看得我一頭霧水,版主還沒明白,樓主卻明白了,大家都糊涂了,哈哈!
8#
發表于 2009-10-17 21:52:04 | 只看該作者
可以用脈寬調制PWM的方法來實現電壓的調整。1 c3 w: x4 j' M$ j& m% \1 Y! n
其基本控制部件是固態繼電器。
9#
發表于 2009-10-17 21:53:35 | 只看該作者
如果是交流電源,可以用晶閘管,電阻性負載。