久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4255|回復: 4

一臺開利空調機雙壓縮機,經檢查只有一個壓縮機在工作---求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-9-22 16:10:06 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現有一臺開利空調機,雙壓縮機,制冷效果不佳,經檢查,只有一個壓縮機在工作。怎樣才能讓另一臺壓縮機也工作起來增強制冷效果?溫控器為簡單的撥桿式的,無顯示屏。或者哪位高人有其中文說明書?謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2009-9-23 10:02:32 | 只看該作者
補充說明,型號500T XX 012,制冷劑R22,環溫15-30攝氏度。& T) `- p. _: K! u5 M
估計應該是個“二級制冷”+經濟運行選裝模塊的概念,但是無從確定其第二級制冷啟動的條件,模糊感覺中,Y2為35F OPEN, 50F CLOSE,那么應該是對應于環溫低于2攝氏度關閉二級制冷,高于10攝氏度自動啟動二級制冷。
- q0 l& I; ]4 l7 f; C經過檢查發現低壓管結霜,壓縮機電流6.0A,補加后無霜,電流6.5A。設計RLA 7.9A。當時環溫約25攝氏度,低壓>50Psi。制冷效果已經好了很多。
3#
發表于 2009-11-4 10:34:23 | 只看該作者
沒有問開利廠家嗎?
4#
 樓主| 發表于 2009-11-4 21:04:58 | 只看該作者
沒用。類似的問題我問過寧波(臺灣)貝斯特的干燥機,問過卡特的3512機組,還有些雜七雜八的,除了壽力空壓機有良好的回復,基本是杳無音信。有的是自己知道不想告訴你,怕你懂了他就少了業務,有的是他自己不懂。
5#
 樓主| 發表于 2009-11-12 10:31:24 | 只看該作者
今早另一臺同型號開利空調出問題了。這兩臺按道理是設計成互為備用的,我猜想。但因為前面那臺的“二級”制冷功能不起作用,只有一臺壓縮機在運轉。所以,單臺空調工作時,如果負荷大,就忙不過來了。今天如果氣溫升高5度,如果空調沒修好,就要半停工了,我的一世英名也就完了。還好我串上溜下,靜雞雞地把它搞定了。這個空調電源開關是合閘供電了的,但是室內出風口不出冷風。檢查室外機,壓縮機未動作,散熱風扇未轉動。檢查壓縮機進口壓力,零。檢查壓縮機出口壓力,零。我判斷是氟利昂漏完了,導致進口端低壓保護。叫助手添加氟利昂,居然加不進去!從進口、出口端都加不進去。然后跟領導反映,申請開利的服務工程師來,領導說,這個地方只用日本空調,開利估計沒有服務部,加上資金緊張...得自己弄。其實空調連我的副業都算不上,基本上我就是不懂。試試吧,我一想,得看圖。圖上一看,室外風機和“1級”壓縮機的接觸器都被Y1所控制,那么,如果Y1有交流24伏信號到了,室外風機和壓縮機都應該動作。現在不管壓縮機是出于什么原因沒動,至少室外風機應該轉。既然沒轉,就是Y1信號沒到,可是圖紙到Y(jié)1就截止了。跟著實物的電纜一看,穿墻進去了,嘿嘿,八成是去了溫控器了。打開溫控器一看,嘿嘿,一根線徑1毫米的線塞在接線孔里,輕輕一碰,原來是松的。上緊,搞定。哈哈。到現在我還沒明白,為什么測的壓力是零?為什么加不進去氟利昂?也許還得去看看新買的加氟表是不是不配套,沒頂開那個針閥,現在這個世界,接頭都N個標準,唉。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-8-21 04:01 , Processed in 0.074767 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表