11#
發表于 2009-9-19 15:17:51 | 只看該作者
輸入端的1M,2M是對應你輸入信號,如是你用PNP的接近開關,那M應該接+24V就是85
% e+ I! e' r' \如是NPN型就接0V,
4 S2 j# c& j9 J  x1 s' z! r5 Q' t輸出端是對應你輸出負載的接線,若需要Q0.0輸出正極,那在1L,2L接正極,也就是,1L,2L是輸出點的公共線,4 E" |, P9 f' k. h
另外若外部有單獨的DC24v電源,圖中的接法是錯誤的,最右下的M和L+是PLC自身輸出的24V電源,一般情況下不要與外部電源混接,如果帶小負載可以,但短路后會燒毀PLC,所以即使小負載也要單獨使用外部電源。
12#
發表于 2009-9-19 15:23:12 | 只看該作者
將STL語言轉換梯形圖

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
13#
發表于 2009-9-19 15:38:00 | 只看該作者
1、因為時間的關系,我想只針對S7-200CN這個PLC芯片來學習編程,不知有什么好介紹呢?
! A; }4 n8 z5 l9 f0 T
" N/ N/ O+ d6 C: v5 N* k等你學會了,你就不會去看別人的程序了( I- ?8 `! C& Q" R7 L2 z! i

. g: G1 g5 E4 I! F8 y1 z' }2、這個PLC的控制比較簡單,就是通開“光電開關”檢測到物體后,啟動另一臺電機運行。還有就是通過溫度控制機器,當溫度到某一溫度時,啟動某個機器。)
. ^  D5 L0 P- W  Z! {
8 V0 r: a# F  n第一個很簡單,會控制電路就會編程,第二個需要用到模擬量了,包括轉換、比較或PID1 V$ {) E  L8 X: r7 j% t
+ M! e  }  D# x" G5 x- M
3、我所理解的PLC,說白了是否就是“一臺多開關的控制器”?通過各種時間或邏輯關系的運算,來控制各個電器的通電運行吧?
& }. E: `2 s$ A" Z  G* t- SPLC融合了所有的電路控制,還有高速計數、高速輸出、脈寬頻率、網絡通訊、定位、PID指令等,PLC翻譯過來叫“可編程序(P)邏輯(L)控制器(C)”,學起來很容易,最難的是算法和工藝,知道工藝流程了,掌握量的算法,其它的就像畫控制電路圖一樣簡單。
14#
發表于 2009-9-20 00:22:32 | 只看該作者
輸入端的1M,2M是對應你輸入信號,如是你用PNP的接近開關,那M應該接+24V就是85
! A9 z7 Q$ q% G7 o. }6 }如是NPN型就接0V,! m/ `- P% W: V/ v6 }9 H3 z
輸出端是對應你輸出負載的接線,若需要Q0.0輸出正極,那在1L,2L接正極,也就是,1L,2L是輸出點的公共線,
6 {7 c3 V( ^1 t5 E- m另外若 ...
8 \1 z% h. L$ w8 O# b9 [" ?dorken 發表于 2009-9-19 15:17

& x- i( m; P4 n8 {7 m# k# q, U我來修正下,別誤導其他人,好不好。8 A: O( f& P4 d6 r
NPN的光電開關,PLC公共點接+24V(光電輸出0v)& _# e1 K$ J$ T4 }  O2 |# p
PNP的光電開關,PLC公共點接0V。 (光電輸出24v)
15#
發表于 2009-9-20 09:53:10 | 只看該作者
呵呵,是錯了,感謝樓上的
16#
 樓主| 發表于 2009-9-21 21:24:16 | 只看該作者
先謝謝上面各位朋友的熱心回答,經過幾天后的學習,我開始有點了解PLC了.(主要是常開常閉與線圈和定時器的簡單控制,因為這個我以前也算是有繼電器的基礎,所以有點明白)
6 O2 ^7 }* {1 b; ^% |遲點我再自己試做一份程序圖(以及比較重要的接線圖,我發覺這個不比學PLC簡單)給大家看.所以首先感謝大家的熱心回答.
17#
發表于 2009-10-9 20:47:18 | 只看該作者
“M”“L+”是一個輸出電源,可以供一些拓展模塊或者其他用電器使用。“1M”與“2M”是輸入端的公共端,我一般只是直接使用“1M”,(“2M”的作用效果是一樣,“1M”與“2M”好像是可以連接在一起的。因為很久沒有用西門子的PLC了忘記了。請見諒!)你所說的“00”、“85”我不算很明白你的意思,“85”在這里應該是當作一個端子號來理解吧,其連接的是PLC輸入的公共端,按下按鈕,就輸入一個信號到PLC。有說錯的請批評指正!4 m+ b3 e* _. Z
可以把你的控制要求說說,像你之前說的:這個PLC的控制比較簡單,就是通開“光電開關”檢測到物體后,啟動另一臺電機運行。還有就是通過溫度控制機器,當溫度到某一溫度時,啟動某個機器。
3 X( e, z3 W6 a' N" m這個程序很簡單,幾個指令就完成了。如果你的溫度控制要經過PID調節處理,那就復雜一點。
18#
發表于 2009-10-25 19:05:46 | 只看該作者
首先看一下PLC的端子結構圖,一般輸入輸出都要用外部電源供電的,M是相當于零伏,L為供電端,建議仔細看看200手冊