GSK980TD系統可以看到PLC梯形圖嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-9-2 22:23:04 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單位一臺云南的機床出了故障,系統老是無緣無故暫停,是GSD980TD的系統,不知道這個系統可以用什么辦法看到PLC的梯形圖?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-10-5 21:46:16 | 只看該作者
看不到PLC的梯形圖,應該是外部線路引起的。
3#
發表于 2009-10-13 02:23:45 | 只看該作者
操作說明書上不是有嗎。
4#
 樓主| 發表于 2009-10-13 20:24:52 | 只看該作者
想進行梯形圖實時監測.如果和電腦連的話好像要一個軟件.不知道有沒有誰弄過.
5#
發表于 2009-10-13 21:41:13 | 只看該作者
不知道是什么牌子的PLC哦,假設是西門子的,那么你要個帶com口的電腦+windowsXP專業版+軟件西門子step7并激活+com口西門子通訊適配器約1000美元(或者你用USB適配器,會再貴點兒,那么前面的電腦就不需要com口了),這樣你有可能能看到程序。
6#
發表于 2009-10-13 21:45:30 | 只看該作者
我覺得如果你買來這個機床,頭幾天能用,后面出故障,但又是偶爾出故障,而不是完全不能用的話,一般就不用看PLC程序了,你倒是可以打開控制箱蓋子,看看CPU有無報故障和I/O模塊本身有無故障,再看I/O端口的值是否正確,判斷是外部條件未滿足還是內部問題。
7#
發表于 2012-12-20 16:22:22 | 只看該作者
能看到