久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 鋤禾日

三相三線怎么改成三相四線

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-2-16 11:30:40 | 只看該作者
可以不用,也可單位可自埋地線,將所有機床在地腳螺絲處用5號鐵絲相接,再通向地線即可.# l# q# x" L; `# T  E
  供電局為保證不同用戶使用造成的負載不平衡,必須三相四線制供電.但對于三相本是平衡的機床而言,幾乎中性線都不用,即三相三線用法.
12#
發表于 2010-2-24 07:15:33 | 只看該作者
高手!不過沒全明白
13#
發表于 2010-2-24 13:57:39 | 只看該作者
這個命題沒問題的,3樓的回答非常正確的?。ㄈ绻儔浩鞫卫@組接法為三角型,就沒有中性線的,所以得先看他的變壓器接法是什么的?)
14#
發表于 2010-2-24 14:09:05 | 只看該作者
如果你們公司的供電變壓器確是三角形接法的三相三線制,你接接地線是不具有保護作用的,可以選用三相三線制漏電保護器的,不過如果你們的數控設備中有用到變頻器,可能會使漏電保護器誤動作的。不過現在也有可以防止誤動作的漏電保護器了,好像天正電氣品牌中就有的,需要選用時注意了。
15#
發表于 2010-2-24 15:31:40 | 只看該作者
如果變壓器二次繞組接法為三角型,就沒有中性線的,所以得先看他的變壓器接法
; s+ y8 i  t$ X5 m
. T0 J9 l7 N1 X- N& C/ L3 x  p& a1 b不過現在正常使用的電力變壓器接法都為星形接法,在用電端不能直接弄根線接地作零線,保險起見還是從配電室引過來,防止裝有漏電裝置。
16#
發表于 2010-2-24 16:39:13 | 只看該作者
你去看看IT系統和TT系統的介紹會理解的。
17#
發表于 2010-4-26 12:39:15 | 只看該作者
公司情況夠特殊的!最少三相四線。沒有那時公司沒接線時沒引過來吧?