總配電柜必須要裝漏電保護嗎?

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2009-9-7 11:36:43 | 只看該作者
10# gebala 工業上用漏電保護的還比較少,主要還是使用保護接地.我們公司新裝成品總配電柜都沒裝.我看主要還是民用.
12#
發表于 2009-9-7 23:49:52 | 只看該作者
總配電柜不安裝漏電保護器。因為一些要求嚴格的用電設備要安裝濾波器,那也會使漏電保護器動作,合不上的。漏電保護器一般安裝在用電配電箱里。
13#
發表于 2009-9-20 21:51:03 | 只看該作者
我認為樓主在4樓已經說得比較清楚了,按規定,要裝。
3 q5 R" w( b" w* M; [3 O2 |非常理解各位對漏電保護的厭煩心理,總是在一點點小漏電的時候,讓人合不上閘,很令人煩躁。. w/ h. B' x$ ]4 b
不過針對本例,我覺得:一陣雷雨就讓漏電保護動作了,說明主干網絡肯定有隱患。而隱患會否變成災害或程度的大小,在確定準確原因錢,這是無法預計的。假設一旦發生事故,最有危險的應該是操作電工了。操作電工屬于同行,為了安全考慮,建議還是恢復安裝了吧。
# Z" K7 [. ]6 E5 t有可能相間輕微短路(有漏電流)、某相對地輕微短路等等。其實是有辦法檢查的:在無法合閘的時候(天潮、絕緣低的時候)分段、分相用絕緣表測量絕緣,找出故障點,一般應該是電纜絕緣損壞或者某段無絕緣的情況下被潮濕物短路,很大可能是安裝電工的責任心太差,例如割破了電纜絕緣層,例如割得太長了,把裸線漏在外面了,事后又不出聲當做沒這回事。查出來后用CRC噴噴,用膠布修復好就當新的一樣用了。至于挖出來烘干大可不必了,只要天晴了還能合上閘的話,通過的電流會自動烘干它的。其它的就是檢查配電柜之類的了。
14#
發表于 2010-5-22 19:55:17 | 只看該作者
上樓版主真是很專業,佩服!如能把這些經驗編成一本教材供剛畢業的大學生學習那就為我國的教育事業做貢獻啦!
15#
發表于 2010-5-25 08:11:16 | 只看該作者
按照規定是要裝的,不是膽小的問題。如果真的打不上去,那說明是電路有問題,而應檢查電路,不能怪漏保。
16#
發表于 2010-5-25 09:13:45 | 只看該作者
總配電柜不需要漏電保護
17#
發表于 2010-6-1 16:04:01 | 只看該作者
可以裝一個過電流大一點的空開,如果還不行,考慮尋找毛病并解決。