總配電柜必須要裝漏電保護嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-9-2 11:52:23 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這里行家很多,漏電保護器的作用就不說了,但總配電柜必須要裝漏電保護嗎?最近碰到這方面的問題:9 l# K. M! W2 g4 l

  r" s  B( |9 g4 X! i3 @1一幢新建大樓,線是武漢二廠的,安裝電工也是持證的.但雷陣雨后總閘送不上,經查是受潮漏電保護動作,復位無效后斷開地線仍無效,無法只得取消漏電保護器.(各戶有分漏電保護器,并沒有動作,主線為埋入式)
. n3 Q  k0 d& l; [. ~/ ?* v& P% q/ n" _# i
2現在居民大樓的總配電柜規定要裝漏電保護嗎?能否取消?
) u( x3 |$ j5 c* D* _* W" E' Q: g% X" K5 p. a  u+ y
3個人認為總配電柜裝漏電保護經常動作,影響正常使用.應不是強制規定.
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-9-6 00:37:44 | 只看該作者
很多事情看起來好像沒有必要 但是萬一出問題了 追究責任的時候麻煩就大了!
) h* N2 U$ S' {+ v3 v  p! g" Y樓主 還是再好好看看規則吧 個人覺得能裝的還是要裝!
3#
 樓主| 發表于 2009-9-6 00:57:56 | 只看該作者
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-6 01:12 編輯 2 i! s' J7 g0 l7 _( R4 h
% D% Q7 F5 _/ O/ C2 C6 M0 k+ x
說得有道理,我是在征求配電柜生產廠家的意見下拔下帶漏電保護空氣開關中漏電保護線插頭的(廠家負責?).難道要挖出主線來烘干?還有別的辦法嗎?
附1992 年國家技術監督局發布的國標GB13955-1992《漏電保護器安裝和運行》, 對全國城鄉裝設漏電保護器做出統一規定。
3 {) P1 h; V1 E' D; ~. K
  2.1 必須裝漏電保護器(漏電開關)
2 V- `9 t7 E& C的設備和場所

) y) u5 v8 Z+ R# r9 l0 u4 T
  (1) 屬于I類的移動式電氣設備及手持式電動工具(I類電氣產品,即產品的防電擊保護不僅依靠設備的基本絕緣,而且還包含一個附加的安全預防措施, 如產品外殼接地)

$ E1 b" H9 D8 }  y
  (2) 安裝在潮濕、強腐蝕性等惡劣場所的電氣設備;

& [* m+ S+ K6 ?' H! N$ O4 F5 J* o  s
  (3) 建筑施工工地的電氣施工機械設備;

/ `3 g; O/ g% A9 G; T+ k# Z1 k
  (4) 暫設臨時用電的電器設備;

  P6 D9 z  |5 Z- D4 f. U
  (5) 賓館、飯店及招待所的客房內插座回路;

7 x3 W$ q: N2 a: H
  (6) 機關、學校、企業、住宅等建筑物內的插座回路;

- {1 j( J- ?1 q4 l- A7 A
  (7) 游泳池、噴水池、浴池的水中照明設備;

1 W1 G6 ?) G& P
  (8) 安裝在水中的供電線路和設備;

- J, Y* P9 I1 x! z
  (9) 醫院中直接接觸人體的電氣醫用設備;

0 T/ h# k% a( C
  (10) 其它需要安裝漏電保護器的場所。
出臺了新規定嗎?
4#
 樓主| 發表于 2009-9-6 01:23:12 | 只看該作者
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-6 01:24 編輯   k  a3 x) V$ q+ N
+ u, C- D6 y  y4 {2 f* F
我剛查了,新版的上述為必裝的.
3 w9 O! F+ D' O" I還有說明總保護 main protection 漏電保護器安裝在低壓電網電源端或進線端實現對所屬網絡的整體保護。
3 @% z) g& A- Z1 @& r7 y- \另外4.7 可不裝設漏電保護器的設備
8 q, ?6 u8 y5 w! K( y/ A9 Xa. 使用安全電壓供電的電氣設備;+ a+ c! T* Q3 Y- X# {2 h. z5 k9 \- i
b. 一般環境條件下使用的具有雙重絕緣或加強絕緣的電氣設備;
/ ~9 u, B) `- r, o0 F& I) Ic. 使用隔離變壓器供電的電氣設備;
& o; E& W/ M9 B' H4 xd. 在采用了不接地的局部等電位連接安全措施的場所中使用的電氣設備;
% T. t( Q0 }0 `5 z* @2 He. 在沒有間接接觸電擊危險場所的電氣設備。' ^. B1 w' q0 w4 u
我想雖然問題不大,但過幾天還是要試試裝上了.要是依然不行,還有什么好辦法?
5#
發表于 2009-9-6 10:54:18 | 只看該作者
總柜裝漏保絕對是個錯誤,應該只要對分路加漏保就行,我最討厭的用漏保了。
6#
 樓主| 發表于 2009-9-6 10:59:23 | 只看該作者
同感,同感,可2樓的說得也有道理,現在做電工,真是越做越膽小了.不怕一萬就怕萬一,做得多,錯得可能也多,
7#
發表于 2009-9-6 14:37:56 | 只看該作者
既然是工業用電,即使是手持式設備也可以用DC24做電源,或者如角向磨光機等必須交流的,可以用屏蔽接地、機殼接地等方法
8#
 樓主| 發表于 2009-9-6 17:49:24 | 只看該作者
你說的是三類用電器(12~36V),和二類電器(角磨機,手電鉆等),規定中說的是一類電器,只有一層絕緣措施的.
9#
發表于 2009-9-6 20:23:10 | 只看該作者
必須遵守相關的制度、規定
10#
發表于 2009-9-7 00:36:56 | 只看該作者
該裝還是裝吧,我之前調個設備,就因為電工疏忽,有漏電現象,幸虧有漏電保護。