數控車床安裝要求必須獨立接地線,何意?---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-8-30 20:42:36 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,請問這個要求一定要照機床說明書操作嗎?如果我簡單的用鐵棒釘到地?.5米深這樣,能做地線用了嗎?不達標會有幾個方面壞處呀?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-31 08:57:19 | 只看該作者
這個接地線一定要接好,主要是考慮到安全問題。如果你的設備質量非常好,沒什么問題,沒有接地線一樣正常工作。
3#
發表于 2009-8-31 16:27:16 | 只看該作者
這個只是說明書寫的.你將鐵棒打入地里,用線連接就可以了.我們一般情況不去處理.本身機床就是鐵的,已經和大地導通.主要是為安全考慮
4#
發表于 2009-8-31 22:08:53 | 只看該作者
接地線的意義在于保護接地,當機床設備出現漏電的情況時,如果設備本身外殼沒有接地會在設備的表面形成電流回路,這時候操作者在接觸機床工作的時候,人的身體本身就是一電阻導體,電流就會經由人的身體流向大地,也即為所謂的觸電,設備外殼不接地是存在危險的,所以按照電委會的要求機床類設備一定要接有可靠的獨立接地點,對于特殊的設備會要求安裝重復接地保護。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

5#
發表于 2009-8-31 22:24:09 | 只看該作者
正確的地線要接入設備工作區域的接地網中,每個廠房在建設的時候都會在車間里布下接地網的,你只要用線或鋼筋將設備的地角與離設備最近的接地網預留匯流排用螺栓固定或焊接就可以了,注意要保證地線的接頭接觸良好。
6#
發表于 2009-9-6 15:31:14 | 只看該作者
數控機床多采用大功率變頻器或伺服控制,出于安全和防干擾的雙方面考慮,需要獨立接地的,安全不說了,防干擾主要是防止外部電網的入侵干擾機床定位系統和本身因變頻和伺服對外部電網的反向干擾,暈,一說到變頻干擾我就想打人了,難啊
7#
 樓主| 發表于 2009-9-6 18:36:35 | 只看該作者
數控機床多采用大功率變頻器或伺服控制,出于安全和防干擾的雙方面考慮,需要獨立接地的,安全不說了,防干擾主要是防止外部電網的入侵干擾機床定位系統和本身因變頻和伺服對外部電網的反向干擾,暈,一說到變頻干擾 ...1 {3 o6 I$ F3 X4 v& T
dorken 發表于 2009-9-6 15:31
  l) n) B0 {0 M& K) }" [
為什么要打人呀?干擾有多么的嚴重?
8#
發表于 2009-9-6 19:08:02 | 只看該作者
干擾是很嚴重的問題,整不好會死人的。, H9 d; e7 ^* r
比如機床會失控,直接撞車,你說嚴重不嚴重。
9#
發表于 2009-9-7 09:19:46 | 只看該作者
呵呵,我們做的設備和數控車床在一個生產線配套使用,如果數控車床接地不良,我們的設備數據采集狂亂,
10#
發表于 2009-9-7 23:55:00 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-9-7 23:56 編輯 ' x& f) H. [/ m

% x5 M1 E6 A! B: J) f數控機床必須有可靠接地!否則因干擾會出現嚴重問題!(如損壞數控系統、機床誤動作等。。。。)
2 S  B) q& Q9 `6 Z1 x) N) W# s  n樓主的接地不能滿足要求,請按接地規范設置接地。