[關鍵詞]
+ r" N m6 h8 e, G! V在高壓電器產品樣本、圖樣、技術文件、出廠檢驗報告、型式試驗報告、使用說明書及產品名牌中,常采用各種專業名詞術語,它們表示產品的結構特征、技術性能和使用環境。了解和掌握這些名詞術語可為工作帶來許多便利,現將高壓電器常用的名語術語作一介紹。 $ _; F3 i P& @+ ?9 Y
一、高壓開關設備術語
: e7 S& k9 V) {( j6 j0 a9 e; c 1.高壓開關——額定電壓1kV及以上主要用于開斷和關合導電回路的電器。
2 |3 F9 D! w1 u# U! u6 k& d" f 2.高壓開關設備——高壓開關與控制、測量、保護、調節裝置以及輔件、外殼和支持件等部件及其電氣和機械的聯結組成的總稱。
9 N( K$ b$ ~( z( d- K1 Y 3.戶內高壓開關設備——不具有防風、雨、雪、冰和濃霜等性能,適于安裝在建筑場所內使用的高壓開關設備。 : }; L: }8 x" O( k
4.戶外高壓開關設備——能承受風、雨、雪、污穢、凝露、冰和濃霜等作用,適于安裝在露天使用的高壓開關設備。 3 t$ E: }% w$ i s
5.金屬封閉開關設備;開關柜——除進出線外,其余完全被接地金屬外殼封閉的開關設備。
) V7 i/ Q) s R1 D9 G5 E, C# _ 6.鎧裝式金屬封閉開關設備——主要組成部件(例如斷路器、互感器、母線等)分別裝在接地的金屬隔板隔開的隔室中的金屬封閉開關設備。 : n" |/ ]$ a) P2 t' [8 e% P
7.間隔或金屬封閉開關設備——與鎧裝式金屬封閉開關設備一樣,其某些元件也分裝于單獨的隔室內,但具有一個或多個符合一定防護等級的非金屬隔板。 - O6 J+ j$ x/ u) R2 W, e
8.箱式金屬封閉開關設備——除鎧裝式、間隔式金屬封閉開關設備以外的金屬封閉開關設備。 - }4 j- s0 d2 n6 W
9.充氣式金屬封閉開關設備——金屬封閉開關設備的隔室內具有下列壓力系統之一用來保護氣體壓力的一種金屬封閉開關設備。 3 U" V+ Q( f* H9 H
a.可控壓力系統;b.封閉壓力系統;c.密封壓力系統。 4 X; U) v) D$ c
10.絕緣封閉開關設備——除進出線外,其余完全被絕緣外殼封閉的開關設備。 * c0 g4 N' C! O0 d) E1 N1 Z
11.組合電器——將兩種或兩種以上的高壓電器,按電力系統主接線要求組成一個有機的整體而名電器仍保持原規定功能的裝置。
( I8 R( m* ^4 {. \ 12.氣體絕緣金屬封閉開關設備——封閉式組合電器,至少有一部分采用高于大氣壓的氣體作為絕緣介質的金屬封閉開關設備。
1 _* J+ ^% G7 ]" W$ d8 n5 V, E; y 13.斷路器——能關合、承載、開斷運行回路正常電流、也能在規定時間內關合、承載及開斷規定的過載電流(包括短路電流)的開關設備。
" ^3 H' o* A4 X( E: J 14.六氟化硫斷路器——觸頭在六氟化硫氣體中關合、開斷的斷路器。 d% D' B, j/ c( Z6 q
15.真空斷路器——觸頭在真空中關合、斷的斷路器。
3 e5 H& K! |% K. A" R 16.隔離開關——在分位置時,觸頭間符合規定要求的絕緣距離和明顯的斷開標志;在合位置時,能承載正常回路條件下的電流及規定時間內異常條件(例如短路)下的電流開關設備。 9 b N8 s& C: x' `. z
17.接地開關——用于將回路接地的一種機械式開關裝置。在異常條件(如短路下,可在規定時間內承載規定的異常電流;在正常回路條件下,不要求承載電流。 $ \- ^ j) A: t/ R* v
18.負荷開關——能在正常回路條件下關合、承載和開斷電流以及在規定的異常回路條件(如短路條件)下,在規定的時間內承載電流的開關裝置。 ' L! o# D; c; a& O7 G- r$ _
19.接觸器——手動操作除外,只有一個休止位置,能關合、承載及開斷正常電流及規定的過載電流的開斷和關合裝置。 ) `, M6 e5 u {2 J# j4 W, `
20.熔斷器——當電流超規定值一定時間后,以它本身產生的熱量使熔化而開斷電路的開關裝置。 ; e6 Y' y" E9 V+ ^" B. d
21.限流式熔斷器——在規定電流范圍內動作時,以它本身所具備的功能將電流限制到低于預期電流峰值的一種熔斷器。 6 C) ]# |# s9 P
22.噴射式熔斷器——由電弧能量產生氣體的噴射而熄滅電弧的熔斷器。 / a5 d" Z% R/ ~! W. g2 a, p) G
23.跌落式熔斷器——動作后載熔件自動跌落,形成斷口的熔斷器。 3 T2 L3 i5 B' t# g9 p* c, x3 r$ e
24.避雷器——一種限制過電壓的保護電器,它用來保護設備的絕緣,免受過電壓的危害。
% b8 Q g# m) c 25.無間隙金屬氧化物避雷器——由非線性金屬氧化物電阻片串聯和(或)并聯組成且無?或串聯放電間隙的避雷器。 ' @4 e0 a; A' y/ p$ g
26.復合外套無間隙金屬氧化物避雷器——由非線性金屬氧化物電阻片和相應的零部件組成且其外套為復合絕緣材料的無間隙避雷器。
) k. N& K9 r: s5 V8 U) e- P( n二、特性參量術語 ) S* t0 v1 o- N" `& ~& W
1.額定電壓——在規定的使用和性能的條件下能連續運行的最高電壓,并以它確定高壓開關設備的有關試驗條件。
* _; t1 M: o; p- n- c, O 2.額定電流——在規定的正常使用和性能條件下,高壓開關設備主回路能夠連續承載的電流數值。
/ ^1 W6 s1 @* W" @% k5 R( Y 3.額定頻率——在規定的正常使用和性能條件下能連續運行的電網頻率數值,并以它和額定電壓、額定電流確定高壓開關設備的有關試驗條件。
* }6 }2 F5 W" c! i3 z7 h3 d1 D, o 4.額定電流開斷電流——在規定條件下,斷路器能保證正常開斷的最大短路電流。
' N( B, A6 I( r+ N( w! y 5.額定短路關合電流——在額定電壓以及規定使用和性能條件下,開關能保證正常開斷的電大短路峰值電流。
2 ?4 D9 o) f( ^$ B 6.額定短時耐受電流(額定熱穩定電流)——在規定的使用和性能條件下,在確定的短時間內,開關在閉合位置所能承載的規定電流有效值。
. ?- S0 Y3 T+ A) i4 Y 7.額定峰值耐受電流(額定熱穩定電流)——在規定的使用和性能條件下,開關在閉合位置所能耐受的額定短時耐受電流第一個大半波的峰值電流。
0 ~4 { U/ R+ A 8.額定短路持續時間(額定動穩定時間)——開關在合位置所能承載額定短時耐受電流的時間間隔。
, a3 N2 R* q+ b; S% U# p 9.溫升——開關設備通過電流時各部位的溫度與周圍空氣溫度的差值。 ; v6 ^, n+ I! q/ t( T. ~- L" E+ e* t
10.功率因數(回路的)——開關設備開合試驗回路的等效回路,在工頻下的電阻與感抗之比,不包括負荷的阻抗。 % B; d' A- r5 b0 v) H
11.額定短時工頻耐受電壓——按規定的條件和時間進行試驗時,設備耐受的工頻電壓標準值(有效值)。 D* r- P* [7 C3 X& Z. B
12.額定操作(雷電)沖擊耐受電壓——在耐壓試驗時,設備絕緣能耐受的操作(雷電)沖擊電壓的標準值。
% X9 ^0 ]% M1 Q4 U b( T9 b+ k三、操作術語 & q5 o9 s4 U7 Z( F* ^. ]
1.操作——動觸頭從一個位置轉換至另一個位置的動作過程。 ' J) G* L" ]; I9 E( L
2.分(閘)操作——開關從臺位置轉換到分位置的操作。 1 n0 n! o) b! L* V; z# C; }
3.合(閘)操作——開關從分位置轉換換到合位置的操作。
& y8 B7 N6 K1 I6 Q3 k6 S 4.“合分”操作——開關合后,無任何有意延時就立即進行分的操作。
* j$ t( g t& @" i 5.操作循環——從一個位置轉換到另一個裝置再返回到初始位置的連續操作;如有多位置,則需通過所有的其他位置。 * L6 Y! ]* r3 s
6.操作順序——具有規定時間間隔和順序的一連串操作。 2 Z: g3 Q3 U. M8 e2 |
7.自動重合(閘)操作——開關分后經預定時間自動再次合的操作順序。 . j4 n1 f! {( C* E* t4 `2 V
8.關合(接通)——用于建立回路通電狀態的合操作。 ! c, i! v6 w( K# y2 l6 k1 l
9.開斷(分斷)——在通電狀態下,用于回路的分操作。 ' w8 C% q% R( B* J& W+ [
10.自動重關合——在帶電狀態下的自動重合(閘)操作。 & r m g( `; c; w4 ?9 G
11.開合——開斷和關合的總稱。 : x5 K) L7 W# v
12.短路開斷——對短路故障電流的開斷。 5 R; E* g# H: t) G) w, o
13.短路關合——對短路故障電流的關合。
5 G$ ^8 b/ f$ B4 B* s" ]" ~% T! ] 14.近區故障開斷——對近區故障短路電流的開斷。 6 i3 ~3 M- _( V1 t7 u) O
15.觸頭開距——分位置時,開關的一極各觸頭之間或具連接的任何導電部分之間的總間隙。 " s/ n/ l* x& E* t% I. W- j
16.行程?觸頭的?——分、合操作中,開關動觸頭起始位置到任一位置的距離。 ) F" n! t; S' Y
17.超行程——合閘操作中,開關觸頭接觸后動觸頭繼續運動的距離。 ( B" O+ V# R! h$ x" z" u8 t
18.分閘速度——開關分(閘)過程中,動觸頭的運行速度。 * r7 q% Q: o( o! D1 ?# ]
19.觸頭剛分速度——開關合(閘)運程中,動觸頭與靜觸頭的分離瞬間運動速度。 , s2 u$ b: r7 o6 E3 A" a. q
20.合閘速度——開關合(閘)過程中,動觸頭的運動速度。
& i( ^ [7 h w 21.觸頭剛合速度——開關合(閘)過程中,動觸頭與靜觸頭的接觸瞬間運動速度。 % H: N/ U* l1 [$ v6 V1 s1 P" l) C
22.開斷速度——開關在開斷過程中,動觸頭的運動的速度。
5 O+ s# G2 M& W( Z, Q9 t! |! z 23.關合速度——開關在開斷過程中,運觸頭的運動速度。 |