SIEMENS 802D,一個操作問題---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-8-9 17:08:17 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SIEMENS 802D中,我看說明書上有程序跳讀符號"/",但如果程序中編了這個/,可機床面板上沒有程序跳讀的按鍵呀,怎么實現程序跳呢1 x+ J& c1 F! l" [+ G6 J' c4 p7 t
因為我這沒有這個系統的機床,還有不要回答用標志來跳,我只想知道這/怎么實現.謝謝
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-8-9 20:31:14 | 只看該作者
機床面板有這個符號。是臨時跳過不用得程序段。因為以后可能用。所以不刪除。跳過。我用過。
3#
 樓主| 發表于 2009-8-9 20:40:35 | 只看該作者
我不是說機床面板沒這個符號,而是像FANUC系統那樣,操作面板上應該還有一選擇跳讀的按鍵或按鈕呀
& Q/ Z  F9 Q/ J) [0 A在西門子標準面板上看不到這東西呢
4#
發表于 2009-8-10 07:14:54 | 只看該作者
在 AUTO 狀態下,設置 里有跳轉選項,設置/跳轉
5#
發表于 2009-8-10 08:09:18 | 只看該作者
樓上正解。% s  c/ M  P: n3 E6 ~
如果一定要按鍵,也是可以做的,只是802D的標準面板按鍵本來就很少,如果有空的可以在PLC里做。
6#
 樓主| 發表于 2009-8-10 17:48:12 | 只看該作者
謝謝樓上兩位,看到在哪設置了.6 R- i6 A* ]- F
仿真軟件在程序控制里面有,不會真機有設置軟鍵吧,應該也是程序控制吧
7#
發表于 2009-8-11 08:38:17 | 只看該作者
真機里有跳段軟鍵,面板上也沒有,只有單段。