關于油后冷---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-7-23 17:11:10 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一油后冷,電機功率為18.5KW,  油進口溫度最高105度,冷卻溫差為25度。壓縮氣進口溫度100度,冷卻溫差40度。排氣壓力0.8Mpa時排氣量3.2m3/min, 油流量30.7L/min。風扇總流量4100m3/h.冷卻器外形參考尺寸500*620*95(有效散熱部分),風壓200~300pa。4 |& ~# G( t2 c4 J& R
當壓縮空氣排氣壓力為1.3MPa時,排氣量為2.2m3/min, 油流量為42.8L/MIN6 U8 p2 l' @5 n# t; w# ^& \
請問,1. 電機功率跟換熱量是否一致?- |6 H9 }- V0 P* E. j# }8 m( @3 I
2. 不同工況下,油冷與后冷分別分配到多少冷風?換熱器類型不限
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-7-24 10:47:36 | 只看該作者
芯體:500*580*95# ^1 A: Q) v$ ~+ `7 O8 r# k
油冷:95JC2502/100*31;25JC2002/50*30;風量3750m3/h;壓降0.02MPa* P- y7 X: f# F8 K+ x  f
后冷:95JC2502/100*13;25JC2002/50*12;風量1550m3/h;壓降1KPa
1 Q6 M$ O" s" w) Z* h0 j冷風總流量5300m3/h,散熱器壓降110Pa
) i! t- a+ l0 ^1 O0 D1 Z滿意嗎?

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
憨老馬 + 10 感謝您專業的回復!

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2009-7-24 12:47:25 | 只看該作者
首先謝謝樓主,但是有幾點要求,冷風量4100不能變,外形尺寸為500x620x70,不好意思第一次給的參考不是18kw機型的。 不過外型500方向可以加長,70方向可以加厚到<80. 油冷為2流程,氣冷為單流程。順便把散熱量也附上。不勝感謝!
4#
發表于 2009-7-24 16:09:21 | 只看該作者
本帖最后由 江邊明月 于 2009-7-24 16:12 編輯 : j# N0 }4 N8 |
, N2 X9 D1 [( W% ?% V2 e
那你的風向偏小了,不合理了。你最好把風機曲線傳上來,我不相信就那么小的風量
5#
 樓主| 發表于 2009-7-24 16:37:50 | 只看該作者
壓縮機功率與冷卻器換熱量之間有什么關系?
6#
 樓主| 發表于 2009-7-24 16:40:40 | 只看該作者
就目前這個風機風量4100,油和氣最低冷卻到多少度?
7#
發表于 2009-7-28 11:54:42 | 只看該作者
有的東西我不知道你你具體怎么回事,既然你們做就應該有專門的人員設計,如果沒有,今天這個產品搞定,那明天下一個產品怎么辦呢。如果不會搞,還是找專門的人設計一下。要人家了解你的具體情況。
8#
 樓主| 發表于 2009-7-28 17:05:40 | 只看該作者
7# 江邊明月
9#
 樓主| 發表于 2009-7-28 17:08:30 | 只看該作者
是的,有專業人員設計的。只是我對以上我所說的有點疑問,所以想請教下。因為我覺得這里是一個很好的學習平臺,也有好多熱心腸的人,比如樓上的朋友。