久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5131|回復: 13

如果換閥換成什么樣的單線圈電磁閥?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-7-6 20:32:45 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們公司 輥子下卷的時候有個擋板,擋板是有一個兩位四通的液壓閥電磁閥控制它動作,由于是雙線圈的電磁閥,一般擋板是抬起的只有下卷時電磁閥動作一次,所以另一個線圈幾乎一直帶電,環境溫度較高,再加上油溫,所以線圈很熱,經常線圈燒壞,保險絲燒壞,多次這樣的故障重復發生,我認為是長時間帶電導致線圈燒和保險絲燒壞.我想把兩位四通雙線圈電磁閥換成兩位四通單線圈的電磁閥,擋板需要動作時帶電,這樣線圈不會長時間帶電,就不會燒了。
7 B0 I1 u, b% }: h1 g/ m1 j9 a5 D& y- V
# h8 a* S% J2 Q" m% U+ q請大家給個意見,如果換閥換成什么樣的單線圈電磁閥?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-7-6 20:50:22 | 只看該作者
應該沒問題,把常通電的一側換成彈簧就成了。
3#
發表于 2009-7-6 21:04:04 | 只看該作者
換成帶自鎖的也行
4#
 樓主| 發表于 2009-7-6 21:50:17 | 只看該作者
請問二樓的,就是在原先的哪個閥上加彈簧嗎,什么樣的彈簧
5#
發表于 2009-7-6 22:08:22 | 只看該作者
換成帶自鎖的也行
9 a4 [7 I, c: ~9 I# ddavid1973 發表于 2009-7-6 21:04
; [" I1 I, Q% @% T( [1 d+ {
, E6 a5 M5 u4 T2 \2 K/ s
* [! i. l. q% K- b
同意。
6#
發表于 2009-7-7 11:36:03 | 只看該作者
在電控就可以實現,如果是兩位四通的電磁換向閥兩頭都有電磁鐵,一般都是機械定位的,換向以后可直接斷電。
7#
 樓主| 發表于 2009-7-7 13:02:38 | 只看該作者
6樓說的不對吧,是兩位的不能保持的,再考慮考慮
8#
發表于 2009-7-7 13:26:01 | 只看該作者
應該沒問題,把常通電的一側換成彈簧就成了。) a$ y4 a- [  P) g8 I" X3 J
迷糊 發表于 2009-7-6 20:50

& g4 T2 l/ E/ n9 M$ `我覺得行!
9#
發表于 2009-7-7 13:48:16 | 只看該作者
如果沒有機械定位的,兩頭都有電磁鐵就變三位四通了,哪還是兩位四通啊。有時間把具體型號發上來看下。
10#
發表于 2009-7-7 13:57:04 | 只看該作者
如果向2#說的那樣,那就是電磁換向閥的兩端都沒彈簧了,沒接觸過這樣的閥。我做系統時常用的兩位四通閥油兩種,一種是一端是彈簧一端是電磁鐵(這種有一個常位,現在你可以使用這樣的閥,不過要想直接將你現在的閥改成這樣的閥得看實際情況)。第二種就是機械定位的,兩端都有電磁鐵(電磁鐵換向后可直接斷電,由機械卡住閥芯定位)。