久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3450|回復: 6

伺服閥性能因工況受影響,是否可將閥內電路板移出?

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-6-9 12:31:19 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠,專家同仁:; _2 u* J6 d$ p6 U$ K4 q' Z+ s
     大家好,我公司現有一型號為4WSE3EE16-15/200B8-315K9DV-122伺服閥在使用中懷疑內置電路板受工作環境惡劣環境影響(工況為高溫、粉塵、水蒸氣等),使得閥的工作性能受到影響,是否可以將閥內電路板移位至工程師計算機站內,這樣工作環境可以好一點,不知道這樣是否可行?
0 b* C7 I! P" h6 d3 Z該型號功能大致如下:型號 4WSE3EE - C4 c) W, \- Z( _' {
3級方向伺服閥,帶電反饋. f) r" |1 b9 J) j
1 w" }9 `: a* Z0 o# C$ t5 {' C
  • 規格16至32
  • 安裝面按DIN 24340 A型
  • 控制流量的方向和大小
  • 適合對動力、位置、速度和壓力進行閉環控制
  • 高靈敏鍍,極低滯環和零點漂移
  • 通過感應位置檢測器校對主閥芯進行位置感應
  • 集成電控器(OBE)
請教各位!!!!: [* K1 ^; o! t6 d- ]% X2 z9 v' O
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-6-9 13:13:02 | 只看該作者
閥內電路板是不可移出的,要么你換個型號,控制板外置的。9 f' k1 ^$ @& ?' n( K
但是現在流行的趨勢是控制板集成在閥上,才能更有效地避免干擾。
- d& u  D0 p0 N$ S/ j6 o! t3 R& ]另外“跪求”之類的話不要再貼出來了,會被刪貼地。
3#
發表于 2009-6-9 13:16:15 | 只看該作者
你是酒鋼中板的吧,伺服閥塊在AGC缸邊上的吧。做一個保護罩把閥臺密封起來,中間通入1公斤的壓縮空氣,可以隔開粉塵和水蒸氣。
4#
發表于 2009-6-12 16:38:34 | 只看該作者
給閥增加防護罩,改變環境對閥的影響,這種方法比較好。因為市面上銷售的都是內置線路板。如果想改的話,那就和廠家聯系吧,請他們給你定制,應該不成問題。
5#
 樓主| 發表于 2009-6-24 12:51:32 | 只看該作者
david1973 你好!你怎么知道我是酒鋼中板的?暈!厲害啊!請問你那路神仙?
6#
 樓主| 發表于 2009-6-27 22:11:49 | 只看該作者
再頂!頂到回復為止!!!!
7#
發表于 2009-6-28 08:40:55 | 只看該作者
我已經發短消息給你了呀。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員