電機三相電流不平衡故障

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-6-6 23:02:20 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0。25KW的油泵電機,380V,Y型接法,額定電流0。95A,熱繼電器保護開關的設定值為1。1A(可在1--1。6A之間調整),因為下午發生了兩次跳閘,所以才檢查了三相電流,0.7A,0.5A,0.9A,
目前已經做了排查有,三相電壓是平衡的,電機的三相相間絕緣沒問題,三相對地絕緣沒問題,三相直流電阻沒問題,
請各位幫幫忙分析一下,可能問題在哪里???
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-6-8 13:59:18 | 只看該作者
檢查一下三項線圈的電阻是否平衡,電機空載電流是否正常,或者負載是否有波動。