富士電機吱吱響---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-5-30 11:55:20 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近設計了一套升降機系統,用富士750W伺服電機(帶制動),在升降機不工作地時候,電機一直吱吱的響,有沒有哪位用富士的高手解釋下。問了下供貨商,說是正常的,也不知道其他用戶怎么受的了這噪音啊,我們的客戶受不了啊。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2009-5-30 21:23:43 | 只看該作者
請問樓主你用的是交流伺服電機還是直流伺服電機。
3#
 樓主| 發表于 2009-5-31 13:02:37 | 只看該作者
用的是交流伺服電機。型號GYG751CC2-T2G-B 2# 我在飛
4#
發表于 2009-5-31 15:23:43 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-5-31 15:27 編輯

這個聲音是交流伺服電機的勵磁電流聲,應屬正常現象。當電機處于停止狀態時,驅動器會斷續給電機繞組送入較小的直流制動電流。如聲音較大,還是建議咨詢富士在國內的服務機構(可能是增益太大,或機器慣量比值設定有問題)。
5#
 樓主| 發表于 2009-5-31 18:57:56 | 只看該作者
感謝斑竹,給富士北京的售后打過電話,叫咨詢代理商。感覺富士的售后不怎么樣,現在改用安川的了。感覺好點。 4# 我在飛