久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 9449|回復: 20

熱傳遞過程中的冷凍水問題---請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2009-5-18 20:43:31 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示,冷凍水路中的后段的水路長短會影響到我這一段的冷凍效果吧?對不?原因是個什么?一時搞不清楚了。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2009-5-18 21:13:12 | 只看該作者
后面的管路越長了,那么水在管子里的流速會降低,從而影響到冷卻效果呢?——這樣的理解對嗎?
& V) f; B4 X1 t( e* v' X$ V
  t* ?' K5 ?* I再直接點,就是我有兩個如圖示的機構需要冷卻,水路的串聯對我的第一個冷卻機構的冷卻效果是好于并聯的嗎?
3#
發表于 2009-5-19 15:43:12 | 只看該作者
你這個東西不是很明白,但是有一點是可以肯定的:水的流速和流量對換熱是有直接影響的。
4#
 樓主| 發表于 2009-5-19 20:19:41 | 只看該作者
由于那水孔已定了,所以流量沒得快了。如果我減少后面的水路的話,流速會提高嗎?流速提高了冷卻效果也相應好了吧?
5#
發表于 2009-5-19 22:29:47 | 只看該作者
流量定了,流速和管徑有很大的關系,水路減少會減少阻力
6#
 樓主| 發表于 2009-5-20 06:53:58 | 只看該作者
我如圖示中的機構水孔定了。那機構前后的水管管徑只要不小于機構的水路孔徑就好,再加大水路水管的孔徑有意義嗎?3 c4 u5 o( s2 {9 M9 r/ W
% ]; }9 P5 I" Z4 |
謝謝版主的討論
7#
發表于 2009-5-20 15:34:24 | 只看該作者
如果方便,可以把產品的具體換熱要求說明,好幫你分析
8#
發表于 2009-5-21 16:28:46 | 只看該作者
水路串聯,則前面的換熱效果好于后面的換熱效果,因為前面的冷卻水通過換熱,水溫升高了.而并聯,則兩個換熱效果一樣,但可能兩個都達不到要求,只能增加冷卻水量來達到要求.

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

9#
 樓主| 發表于 2009-5-21 21:41:19 | 只看該作者
7# sholive * f0 x7 w* [7 e8 z9 w3 m
3 o2 L8 ?$ I( G9 c+ t' [
如圖所示,兩壓塊反復作開合的動作,對加熱至T1(200度左右)的軟管作封口,要求封口后同時將其冷卻至T2(40度左右)。冷卻時間t(0.2s),冷凍水入口壓力P(4bar),水溫T(15度),設冷卻面積為A,冷卻水的流量為Q,那么它們之間的關系如何表達呢?
10#
發表于 2009-5-22 00:02:10 | 只看該作者
這個應該屬于急冷了: q/ D6 [. g& [: p
不知道你們有沒有做出來樣品之類的,個人感覺要在這么短的時間用水冷卻還是很困難的。( E7 R! L- M5 r" c& K' s
熱量公式很簡單,好像高中都學過Q=cm(T1-T2),這里的Q為吸熱或放熱量,至于和面積流量之間的關系,那不是幾句話能說清的。
, z1 g% S8 \# `8 V+ L5 D' B. v' d如果你們搞出來樣品了,不管效果如何,拿出來分享一下,大家增長一下見識。1 ^7 ]3 O2 p. y; P: P7 Y& y  k
如果還沒有搞出來,我可以請高人出山,但是就不知道你的量有多少?